3只22KW的电机,变频控制,二用一备,我选用一只55KW的变频器可以吗?
3只22KW的电机,变频控制,二用一备,我选用一只55KW的变频器可以吗?
22楼
楼上各位有两种不同的说法啊,一种一拖二起动,一台一台的来,即一台起动达到设定条件后旁路,再起动另一台,后起动的那台可用作变频调速运行,变频器能够满足较大功率的那台电机起动就行.另一种说法是一拖二同时起动同时运行,两台电机均可调速,但两台电机始终同频同速,变频器能够拖动的负载必须是两台电机功率之和.
我认为两种说法都可以,具体根据需要而定.
回复
23楼
电气图纸论文书籍软件下载地址:http://www.cdq.cc/download/
回复
24楼
一个工频,一个变频运行 其实变频就控制一个
回复
25楼
我没有使用过变频器,所以也不知道该怎么回答!
回复
26楼
可以的,许多都是这么做的,只是一次一个一个的来,都是变频都麻烦了,一般是其中一个工频工作,一个变频节能吧
回复
27楼
可以,只要功率满足要求,拖几台也没问题.都打旁路就是.加个plc想起几台起几台.但是想同时调速就不行了.要是两台的话还是可以的.
回复
28楼
可以
回复
29楼
个人认为一般不超过三台。。。。
回复
30楼
可以。可以带许多台,只要变频器的容量大与电机的总功率,电机的V/F比相同,极数相同,要求统一转速。台数较多时尽量不要同时起动。
回复
31楼
可以,但需要外围电路支持。
回复