我公司行车改造中,大车电机用一台变频器带两台大车电机(电机22KW,变频器55KW).现在出现电机不同步,行走过程中行车抖动历害.请帮忙分析分析!!
我公司行车改造中,大车电机用一台变频器带两台大车电机(电机22KW,变频器55KW).现在出现电机不同步,行走过程中行车抖动历害.请帮忙分析分析!!
2楼
1托2能实现电机同步吗?
回复
3楼
请细谈之!
回复
4楼
从现象上看,变频器本身不存在问题,有可能是电机本身出现的的问题(由于电机结构的差异出现的转差率不同,导至电机速度稍有差异),或者两台电机的负荷转矩不同(机械别劲)所导致
回复
5楼
根据您提到的的现象,我考虑变频器本身也不存在问题,一拖二在实际的应用中也有,之所以会产生不同步的现象,可能是因为两台电动机的启动力矩不一样,还可能两台电机的摩擦力不一样,在电动机刚开始启动时就会造成电机运转的不同步。
回复
6楼
赞同
回复
7楼
与变频器及其控制无关,如果无把握,可将变频器甩掉试一试。
回复
8楼
以下是引用liquanfeng064在2007-02-09 11:38:04.0发表的内容:
从现象上看,变频器本身不存在问题,有可能是电机本身出现的的问题(由于电机结构的差异出现的转差率不同,导至电机速度稍有差异),或者两台电机的负荷转矩不同(机械别劲)所导致
赞同
回复
9楼
谢谢各位!
现在用买了两台鼠笼电机更换,基本上正常了。
回复