离心泵必须要闭阀启动吗
cwj_008
cwj_008 Lv.2
2007年06月20日 11:59:34
只看楼主

离心泵现在要求根据水池液位自启动,泵出口阀装手动阀行不行?不装电动阀或者多功能水泵控制阀.

离心泵现在要求根据水池液位自启动,泵出口阀装手动阀行不行?不装电动阀或者多功能水泵控制阀.
免费打赏
政委
2007年06月20日 16:14:59
2楼
当然可以,大多都这设手动阀啊,常开就行,如果设手动阀常闭哪有人去时时开阀啊,电动阀根据水位或水泵开启来开闭那控制太啰嗦了,而且多一道电动多一道见险.
习惯做法,用出口普通阀门常开,阀门关闭只是用来维修用.
回复
hanyunsheng8786
2007年06月20日 16:33:08
3楼
在调试的时候都是这么做。
回复
pzhwutom
2007年06月21日 09:08:49
4楼
还有一个阀门漏说了,其实它才是关键的,止回阀。如果没有它,一定要有电动阀。