一个山村搞开发,地下水源并不丰富,要解决一个400个床位的宾馆\480床的养老院\12家农家乐(日接待1800人左右),拟在山下打深井(60米)供水,应该怎样选用水泵和管道啊?地面高程约100米
一个山村搞开发,地下水源并不丰富,要解决一个400个床位的宾馆\480床的养老院\12家农家乐(日接待1800人左右),拟在山下打深井(60米)供水,应该怎样选用水泵和管道啊?地面高程约100米
2楼
一定要帮帮忙啊,谢谢了
回复
3楼
考虑做高地水池。然后根据用水量查表不就可以了!
回复
4楼
能帮忙计算一下吗
回复
5楼
帮忙啊 !!!!!!!!!!
回复
6楼
400+480+1800=2680*230L/人*日=616400 L/日=616.4m3/日
这样的话,流量有了,然后高程,你这个是100m,你可以考虑一天启动泵的次数,比如说,三次,每次启动1-2小时,这样的话你的水池的容量差不多要250 m3,然后,选泵Q=(125-250) m3/h,H=100m。我在给排水手册上大体给你查了个是6SA-6。管材山上最好用好一点的管材。钢管应该没有问题吧。我也是初次做这个,但是如果这个工程是我做,我觉得我应该这样考虑。嗯,还有230L/人*日我是按青岛的给你取的,你应该用你们本地的参数。
仅供参考!
回复
7楼
谢谢!我这里70米的井涌水量也不过200立方米/天,怎么够啊
回复
8楼
水泵当然应按照井的出水量来选,水量不够,就多打几口井。
回复
9楼
12家农家乐(日接待1800人左右) 如果不是住宿 水量可以小一点
回复
10楼
有住宿的
回复
11楼
H=100m。我在给排水手册上大体给你查了个是6SA-6。管材山上最好用好一点的管材。钢管应该没有问题吧。我也是初次做这个
水头损失多少?
回复