是和火电厂一样主要用水喷雾吗? 我看有的文章上说用闭式的喷头,请高手指教,谢谢。
是和火电厂一样主要用水喷雾吗? 我看有的文章上说用闭式的喷头,请高手指教,谢谢。
12楼
上册3
回复
13楼
上册4
回复
14楼
上册5
回复
15楼
可以参考核电站设计规范、手册、资料等。首先要搞清,采用规范的适用范围。
回复
16楼
参与核电站的,要有特殊的资质。无论是施工还是设计,国家有专门的法规,有相应的质保法规,设计和施工人员均为责任终身制。目前国内已建成的,有大亚湾一期二期(深圳),秦山核电站(浙江),田湾核电站(江苏)。核电站主要是核岛部分严格,常规岛与普通火电厂差不多。其实核电站与火电厂区别就是原材料,一个用铀,一个用煤。目前只有秦山核电站是国内设计及施工的,但是老是出问题,可能是技术还不是很成熟。哈哈!
至于你问国内的设计院怎么参与进去。答案是:这个行业基本上是垄断的,就秦山核电站是国内设计的,大亚湾是法国人设计的,田湾是俄罗斯人设计的,一般的设计院,你没设计过,我想要进这个门的可能性几乎是零,一个核电站投资几百亿人民币,国家不会把这么多钱当儿戏的。
回复
17楼
呵呵 涨见识
回复
18楼
与核电站的,要有特殊的资质。无论是施工还是设计,国家有专门的法规,有相应的质保法规,设计和施工人员均为责任终身制。目前国内已建成的,有大亚湾一期二期(深圳),秦山核电站(浙江),田湾核电站(江苏)。核电站主要是核岛部分严格,常规岛与普通火电厂差不多。其实核电站与火电厂区别就是原材料,一个用铀,一个用煤。目
回复
19楼
按照灭火性能划分,核电站专项消防系统主要包括:水消防系统(包括消防给水系统,消火栓系统,自动喷水灭火系统,密特隆灭火系统及水喷雾灭火系统等),移动式灭火器,气体灭火系统,火灾自动报警系统
.
主要设计原则:
应该以;<核电厂防火>安全导则和<核电厂防火准则>为指导,但是不能完全作为设计的规范标准.由于国内的许多核电站都是引进国外的商业堆,其消防设计应该与工艺系统和厂房设计,建造匹配.
核电站消防系统设计应遵循的规范如下:
1 核岛.核岛引进国的消防设计规范,规定;<核电厂防火>安全导则( HAF 0202);<核电厂防火准则>(EJ/T1082-2005).
2 常规岛及BOP.英国FOC防火规范;英国BS防火准则系列;美国NFPA防火标准;国内火电厂的设计规范和标准.
回复
20楼
核岛厂房(由反应堆,核辅助厂房,燃料厂房,电气厂房,连接厂房,柴油机厂房等组成)每层均应设置消火栓,配备水枪以高压雾化水枪为主,每层还应根据规模和被保护设备性质配置移动式灭火器.
回复
21楼
以上摘自<核电站消防系统设计综述>,龙国庆(广东电力设计研究院)发表与<给水排水>2007-3
回复