一个恒压控制需要帮忙
hqxhn
hqxhn Lv.2
2007年06月20日 08:57:50
只看楼主

功能说明1、恒压设定压力调整:可依据用水压力的需求,在泵的性能曲线内,设定压力并作调整。2、不用水时停车功能:压力传感器所侦测到管路压力变化趋于0时(或小于设定值)则进入停车锁定范围,表示已无用水,继续侦测20秒仍不用水,则控制器发出指令,此时频率开始下降经过15秒(可调)后水泵停止运行。3、正常用水:在水泵运行的情况下正常用水,不管系统用水量怎样变化始终保持恒压,若在停车状况下正常用水,压力低于设定压力之90%(可调)时,水泵才自行启动,并将压力维持在设定恒压值。

功能说明
1、恒压设定压力调整:可依据用水压力的需求,在泵的性能曲线内,设定压力并作调整。
2、不用水时停车功能:压力传感器所侦测到管路压力变化趋于0时(或小于设定值)则进入停车锁定范围,表示已无用水,继续侦测20秒仍不用水,则控制器发出指令,此时频率开始下降经过15秒(可调)后水泵停止运行。
3、正常用水:在水泵运行的情况下正常用水,不管系统用水量怎样变化始终保持恒压,若在停车状况下正常用水,压力低于设定压力之90%(可调)时,水泵才自行启动,并将压力维持在设定恒压值。
4、漏水侦测补偿:在小于正常的用水量下,如管路的滴漏,此时控制器会根据压力变化的速度来判断是用水还是漏水,如果是漏水压力下降至设定压力之60%(可调),水泵才自行启动,将压力补偿至设定值。
5、缺水失压保护功能:使用水流开关检测是否缺水,如果缺水电机不能工作。
lnfd
2007年06月21日 08:03:55
2楼
除了第四点,一般国产变频器均可做到
回复
8220971
2007年06月21日 17:10:14
3楼
根据压力变化的速度来判断是用水还是漏水
有挑战性!
压力变化的速度快即是用水,反之漏水!
对此问题感兴趣!
回复
tayroon
2007年06月22日 14:47:56
4楼
增加一套压力传感器和流量传感器通过PID调节器再把信号传给变频器输出完全能满足要求,正常的压力和流量范围内一个信号,如漏水其流量和压力会超过正常值。
回复
qznjg
2007年06月22日 18:26:37
5楼
4、漏水侦测补偿:在小于正常的用水量下,如管路的滴漏,此时控制器会根据压力变化的速度来判断是用水还是漏水,如果是漏水压力下降至设定压力之60%(可调),水泵才自行启动,将压力补偿至设定值。


怎么判断正常用水量,时间段不一样用水量肯定不一样,周、月、年也有变化啊!如果用水量加上滴漏大于正常用水量!怎么办!
把你的使用环境介绍一下啊!
不过检测压力来判断漏水!有挑战性!可行吗???
回复
discover-win
2007年06月22日 18:54:17
6楼
缺水失压保护功能:1.水池水位停变频;
2.无水时水泵的轴功率比同转速下有水的要小,即检测定频率下变频器电流的差值来确定有无水;(泵的性能对其有一定影响)
回复