坡屋面按上节点高建模位移比总>1.5,怎么办才好?
haohao9966
haohao9966 Lv.2
2007年06月19日 18:28:17
只看楼主

坡屋面按上节点高,建模精确贴近建筑要求,但是用SATWE计算时位移比总>1.5,怎么办才好?

坡屋面按上节点高,建模精确贴近建筑要求,但是用SATWE计算时位移比总>1.5,怎么办才好?
免费打赏
cuics
2007年06月21日 16:21:53
2楼
现行规范位移比的计算是基于刚性板假定的,一般适用于平面,坡屋面为空间构件,位移比没有实际意义,可以不去管它