注册电气工程师考试辅导6-10kV电源及供配电系统
ttt001
ttt001 Lv.13
2004年09月22日 09:07:59
只看楼主

注册考试大纲 6.10KV及以下电源及供配电系统 6.1 熟悉供配电系统的一般规定; 6.2 掌握电能质量要求及电压选择原则; 6.3 熟悉供配电系统的接线方式及特点; 6.4 了解无功补偿设计要求; 6.5 熟悉谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害; 6.6 了解谐波电压、谐波电流的限值; 6.7 了解抑制谐波的措施及滤波器设置原则。注册考试辅导资料内容0016 10kV及以下电源及供配电系统

注册考试大纲
6.10KV及以下电源及供配电系统
6.1 熟悉供配电系统的一般规定;
6.2 掌握电能质量要求及电压选择原则;
6.3 熟悉供配电系统的接线方式及特点;
6.4 了解无功补偿设计要求;
6.5 熟悉谐波电流产生的原因以及对电力系统的危害;
6.6 了解谐波电压、谐波电流的限值;
6.7 了解抑制谐波的措施及滤波器设置原则。


注册考试辅导资料内容001
6 10kV及以下电源及供配电系统
6.1 供配电系统的一般规定[4]
(1)符合下列情况之一时,用电单位宜设置自备电源:
1)需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能满足一级负荷的条件时。
2)设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。
3)有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术可靠、经济合理时。
4)所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时。
(2)应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
(3)供配电系统的设计,除一级负荷中特别重要的负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。
(4)需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。
(5)有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源而有可能从邻近单位取得第二电源时,宜从该单位取得第二电源。
(6)同时供电的两回及以上供配线路中一回路中断供电时,其余线路应满足全部一级负荷及二级负荷。
(7)供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变频电级数不宜多于两级。
(8)高压配电系统宜采用放射式。根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式。
(9)根据负荷的容量和分布,配变电所宜靠近负荷中心。当配电电压为35kV时亦可采用直降至220/380V配电电压。
(10)在用电单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线。
(11)小负荷的用电单位宜接入地区低压电网。
免费打赏
auto_lu
2005年04月22日 17:00:54
12楼
接线图没有
6.3.1 高压配电网的接线方式及特点[64,65]
全公式图表,word版本
这里面没有公式和图表
回复
csy0528
2005年06月07日 14:22:57
13楼
TTT001! 你真棒!无意进到这里却有这么大的收获!谢谢!真是很需要!相识恨完!
回复
csy0528
2005年06月07日 14:28:10
14楼
我刚看到关于今年考试的通知!10月22-23考试!
回复
ttt001
2005年06月09日 17:10:29
15楼
6.3.4.2 带电导体系统的型式选择
所谓带电导体是指正常通过工作电流的相线和中性线(包括PEN线但不包括PE线)。带电导体系统的型式宜选用单相二线制、两相三线制、三相三线制、三相四线制。如图6–3–4所示。


图6–3–4 常用的几种带电导体系统型式
6.3.4.3 系统接地的型式选择
所谓配电系统接地是指电源点的对地关系和负荷侧电气装置(指负荷侧的所有电气设备及其间相互连接的线路的组合)的外露导电部分(指电气设备的金属外壳、线路的金属支架套管及电缆的金属铠装等)的对地关系。
以三相系统为例,系统接地的型式有TN、TT、IT三种系统。TN系统按N线(中性线)与PE线(保护线)的组合情况还分TN-S、TN-C-S和TN-C三种系统,详见14.5。
6.3.4.4 低压配电系统设计的基本原则
(1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,具有一定灵活性,能适应生产和使用上的变化及设备检修的需要。配电系统的层次不宜超过二级。
(2)在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。
(3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电。
(4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电。但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW。当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加。
(5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,直用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。
(6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电。
(7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11接线组别的三相变压器作为配电变压器。
(8)单相用电设备的配置应力求三相平衡。在TN及TT系统的低压电网中,如选用Yyn0接线组别的三相变压器 ,其由单相负荷三相不平衡引起的中性线电流不得超过Yyn0接线的变压器低压绕组额定电流的 25%,且任一相的电流不得超过额定电流值。冲击负荷和容量较大的电焊设备,宜与其他用电设备分开,用单独线路或变压器供电。
(9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。
(10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间直有单独的电源开关。
(11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。
(12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器。
回复
ttt001
2005年06月09日 17:11:05
16楼
6.4 无功补偿设计要求
6.4.1 并联电容器接入电网的基本要来[8]
(1)高压并联电容器装置接入电网的设计,应按全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡的原则确定最优补偿容量和分布方式。
(2)变电所里的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划以及国家现行标准《电力系统电压和无功电力技术导则》和《全国供用电规则》的规定计算后确定。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%~30%确定。
(3)电容器分组容量,应根据加大单组容量、减少组数的原则确定。
当分组电容器按各种容量组合运行时,不得发生谐振,且变压器各侧母线的任何一次谐波电压含量不应超过现行的国家标准《电能质量一公用电网谐波》的有关规定。
谐振电容器容量,可按下式计算
(6–4–1)
式中 ——发生n次谐波谐振的电容器容量,Mvar;
——并联电容器装置安装处的母线短路容量,MVA;
——谐波次数,即谐波频率与电网基波频率之比;
——电抗率。
(4)高压并联电容器装置应装设在变压器的主要负荷侧。当不具备条件时,可装设在三绕组变压器的低压侧。
(5)当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器装置。
(6)低压并联电容器装置的安装地点和装设容量,应根据分散补偿和降低线损的原则设置。补偿后的功率因数应符合现行国家标准《全国供用电规则》的规定。
回复
wf112656@co163
2005年06月28日 10:37:16
17楼
多谢啊!
回复
ttt001
2005年07月23日 13:28:35
18楼
6.4.2 并联电容器补偿容量的计算[65]
(1)功率因数计算。企业自然平均功率因数为
(6–4–2)
式中 ——企业的计算有功功率,kW;
——企业的计算无功功率,kvar;
、 ——处平均有功、无功负荷系数, 值一般取0.7~0.75, 值一般取0.76~0.82。
采用人工补偿后,最大计算负荷时的功率因数应在0.9以上。
已经进行生产的企业,其平均功率因数为
(6–4–3)
式中 ——月有功电能消耗量,即有功电能表的读数,kWh;
——月无功电能消耗量,即无功电能表的读数,kvarh。
(2)补偿容量的计算。补偿容量按无功负荷曲线或下式确定
kavr (6–4–4)
或 kvar (6–4–5)
式中 ——补偿前计算负荷功率因数角的正切值;
——补偿后功率因数角的正切值;
——无功功率补偿率,kvar/kW,见表6–4–1。
补偿后的功率因数为
(6–4–6)
式中 ——人工补偿的无功功率,kvar;
其余符号含义同式(6–4–2)
表6–4–1 无功功率补偿率 kvar/kW
回复
ttt001
2005年07月23日 13:28:55
19楼
6.4.3 并联电容器接线方式[8]
(1)高压并联电容器装置,在同级电压母线上无供电线路和有供电线路时,可采用各分组回路直接接入母线,并经总回路接入变压器的接线方式,见图6–4–1和图6–4–2。当同级电压母线上有供电线路,经技术经济比较合理时,可设置电容器专用母线的接线方式,见图6–4–3。
(2)高压电容器组的接线方式,应符合下列规定:
1)电容器组宜采用单星形接线或双星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地。
2)低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式。
(3)低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式。


图6–4–1 同级电压母线上无供电线路时的接入方式


图6–4–2 同级电压母线上有供电线路时的接入方式


图6–4–3 设置电容器专用母线的接入方式
回复
ttt001
2005年07月23日 13:29:17
20楼
6.4.4 并联电容器配套设备及其连接[8]
(1)高压并联电容器装置的分组回路,可采用高压电容器组与配套设备连接的方式(见图6–4–4),并装设下列配套设备:
1)隔离开关、断路器或跌开式熔断器等设备;
2)串联电抗器;
3)操作过电压保护用避雷器;
4)单台电容器保护用熔断器;
5)放电器和接地开关;
6)继电保护、控制、信号和电测量用一次设备及二次设备。
(2)低压并联电容器装置接线(见图6–4–5),宜装设下列配套元件;当采用的交流接触器具有限制涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时,可不装设相应的限流线圈和热继电器。


图6–4–4 高压电容器组与配套设备连接方式注:避雷器接线根据工程设计选定的方式接入。
1)总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他元件;
2)操作过电压保护用避雷器;
3)短路保护用熔断器;
4)过载保护用热继电器;
5)限制涌流的限流线圈;
6)放电器件;
7)谐波含量超限保护、自动投切控制器、保护元件、信号和测量表计等配套器件。
(3)串联电抗器宜装设于电容器组的中性点侧。当装设于电容器组的电源侧时,应校验动稳定电流和热稳定电流。
(4)当电容器配置熔断器时,应每台电容器配一台喷逐式熔断器。严禁多台电容器共用一只喷逐式熔断器。
(5)当电容器的外壳直接接地时,熔断器应接在电容器的电源侧。当电容器装设于绝缘框(台)架上且串联段数为二段及以上时,至少应有一个串联段的熔断器接在电容器的电源侧。
(6)电容器组应装设放电器或放电元件。


图6–4–5 低压并联电容器装置接线
注:C2~Cn回路均与C1回路相同。
(7)放电器宜采用与电容器组直接并联的接线方式。当放电器采用星形接线时,中性点不应接地。
(8)低压电容器组装设的外部放电器件,可采用三角形接线或不接地的星形接线,并直接与电容器连接。
(9)高压电容器组的电源侧和中性点侧,宜设置检修接地开关。
(10)高压并联电容器装置的操作过电压保护和避雷器接线方式,应符合下列规定:
1)高压并联电容器装置的分组回路,宜设置操作过电压保护。
2)当断路器仅发生单相重击穿时,可采用中性点避雷器接线方式(见图6–4–6),或采用相对地避雷器接线方式(见图6–4–7)。
3)断路器出现两相重击穿的概率极低时,可不设置两相重击穿故障保护。当需要限制电容器极间和电源侧对地过电压时,其保护方式应符合下列规定:
a)电抗率为12%及以上时,可采用避雷器与电抗器并联连接和中性点避雷器接线的方式(见图6–4–8)。
b)电抗率不大于1%时,可采用避雷器与电容器组并联连接和中性点避雷器接线的方式(见图6–4–9)。
c)电抗率为4.5%~6%时,避雷器接线方式宜经模拟计算研究确定。
回复
fylq
2005年07月28日 08:13:24
21楼
值得顶上去
回复

相关推荐

APP内打开