2台变频器和压力变送器模拟信号的问题
liqing126
liqing126 Lv.10
2012年11月01日 20:59:43
只看楼主

锅炉房有2台给水泵分别用2台变频器控制,通过现场的压力变送器4~20mA信号给了压力表,再通过压力表的4~20mA输出去控制2台变频器的频率。现在有个问题,一路压力表的4~2mA输出分别控制2台变频器,在管网中没有压力的时候测量压力表给出的电流是4.5mA,可是变频器的反馈值都是4mA,拆下一台变频器的信号线,另外一台是4.5mA,2台的情况分别都是这样的,如果吧2台的信号线全部接上,反馈值就4mA,请问这是什么原因?

锅炉房有2台给水泵分别用2台变频器控制,通过现场的压力变送器4~20mA信号给了压力表,再通过压力表的4~20mA输出去控制2台变频器的频率。现在有个问题,一路压力表的4~2mA输出分别控制2台变频器,在管网中没有压力的时候测量压力表给出的电流是4.5mA,可是变频器的反馈值都是4mA,拆下一台变频器的信号线,另外一台是4.5mA,2台的情况分别都是这样的,如果吧2台的信号线全部接上,反馈值就4mA,请问这是什么原因?
免费打赏
jingqianyi
2012年11月02日 03:56:55
2楼
有几个方法:

1、直接将4-20mA信号串接: 4-20mA + ------ 变频器A+ 变频器A — -------变频器A + 变频器B — ----24V-



2、如果二个变频器距离较近,将4-20MA信号正常接到 变频器A,从 变频器A的0~5v输入上接二根线并到 变频器0~5v输入上即可

3、如果二个变频器距离较近,将4-20MA信号正常接到 变频器A,从 变频器A的4~20MA输出上接二根线接到 变频器0~5v输入上即可


4、采用双路4-20mA 电流信号输出PID仪表。每路4-20mA 接一台变频器;

5、采用一入两出信号隔离器将一路4-20mA 信号转换为两路同样的4-20mA 电流信号,每路4-20mA 接一台变频器。


[ 本帖最后由 jingqianyi 于 2012-11-2 04:00 编辑 ]
回复
hcrdq
2012年11月03日 16:19:36
3楼
最好采用用一个电流信号分配器,把一路4-20mA的信号分成两路输出,再分别接到两个变频器上 。
回复
lnren007
2012年11月30日 10:58:19
4楼
直接将4-20mA信号串接
回复
yuyelangren
2012年11月30日 11:24:38
5楼
信号衰减。
你可以用信号隔离分配器。
还有你用什么牌子的变频器,你也可以把信号传到一台变频器,然后再用这台变频器的输出,接到第二台的输入
回复
wumingzhe007
2013年01月18日 17:45:55
6楼
信号有损失啊,为什么要一个压力变送器信号供两个变频器啊
回复
yunrun2015
2018年11月29日 01:04:59
7楼

最可靠的方式是使用信号隔离器将送给变送器的信号一分为二,使用中不会出现这样或那样的问题

1.png

回复

相关推荐

APP内打开