卫生间的单墙直接在板上起墙的情况如何输入荷载
丰年
丰年 Lv.7
2012年11月01日 20:53:52
来自于PKPM
只看楼主

还有象一条梁上有窗又有墙的情况怎么输入荷载。

还有象一条梁上有窗又有墙的情况怎么输入荷载。
免费打赏
hampsom
2012年11月02日 09:34:07
2楼
如果墙下不加梁的话,可按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)表5.1.1注6增加板内的活载,然后施工时在墙下放置3根14加强筋。
梁上的荷载的话,我一般是偏保守按全部墙体的荷载输入。

[ 本帖最后由 hampsom 于 2012-11-2 09:35 编辑 ]
回复
丰年
2012年11月02日 13:05:45
3楼
注:6 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考
虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN/m)的
1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入,附加值不小于 1.0kN/㎡。
楼上能否根据注6举个实例让我更好的理解,比如板上起墙高为3M长为2M厚为0.1M如何将其转为活载