我有一个厂房局部层高15m,想请教各位这种情况应选择何种探测器?其保护半径又是多少?控制跟普通的探测器有没有什么区别?请赐教!

我有一个厂房局部层高15m,想请教各位这种情况应选择何种探测器?其保护半径又是多少?控制跟普通的探测器有没有什么区别?请赐教!
免费打赏
hyw836408
2007年07月04日 14:41:53
12楼
不是钢结构厂房也没有行车,以后实际用途应该是办公.我现在按红外光束探测器做的,不过还不知道具体效果会怎样,多谢各位的支持!
回复
wang-618
2007年07月05日 20:53:11
13楼
们最近做了一个厂房13点5米高,如果采用红外对射型的探测器,因为是刚结构的厂房,而且有行车走来走去,容易发生误报警。最后选用的是西门子火焰探测器。保护面积是红外对射的3分之1,价格很贵。不过比空气采样要便宜。稳定性也不错
回复
fumosite
2007年07月06日 00:07:26
14楼
物流仓库-上海双菱空调
来源:作者:宋文超

   仓储物流
一、大型仓库货仓火灾探测的复杂性
1.大型仓库货仓由于存放着许多贵重易燃物品,且仓储量很大,而一旦经过阴燃可能会很快的转为剧烈燃烧,所以,空间大给灭火带来一定的困难。
2.大型仓库货架内布置满货物后,各货架间形成一组立体上下屏障,很难通过水平扩散到相邻通道。所以,还需要增加探测密度。
3.大型仓库一般属于超高建筑,烟雾容易产生分层现象,给传统烟雾探测带来一定困难。
4.大型仓库传统烟雾探测反应慢,容易导致火灾迅速蔓延,对大型仓库(大空间)的场所不很适用。
5.大型仓库传统感温探测系统,在火灾报警时,火灾已经形成,唯有启动灭火系统进行扑救。
6.大型仓库红外光束系统,其中间不能有遮挡物,挡烟垂壁、幕布、仓库内的叉车等。都有可能遮蔽红外光束,而产生误报。而且红外光束系统灵敏度比传统烟雾探测还低,且在发生火灾时,已经没有足够的时间扑救灭火。
二、FMST系统用在高大仓库中的必要性
随着社会经济的迅速发展, 高大空间建筑物比比皆是。这些建筑物无论在体型大小、空间高度使用功能、装修标准等方面均较过去50-70年代修建的同类型建筑更具现代化、大型化、非标准化。高大空间的民用建筑如:大型剧场、会展中心、大会堂、博物馆等;生产性军用建筑如:各种生产类别的火箭厂房、导弹仓库、飞机维修库、储存仓库、飞机发动机车间等这些建筑不仅体型大,高度高,除普通生产厂房和储存仓库外大都有较高的装修标准,同时也是使用功能复杂、人员密集、火灾隐患大的大型空间建筑。但近几年来高大空间建筑连续发生数起群死群伤的特大火灾事故, 消防设计满足不了高大空间建筑要求。尤其是目前众多的大型影剧院、会议展览中心、体育馆、高大仓库、纺织行业等, 其建筑结构特殊、防火分区过大, 设施复杂, 火灾隐患颇多。一旦发生火灾不能及早发现和有效扑救灭火, 这不仅给消防救援带来巨大的压力和困难, 同时也将造成巨大的经济损失和社会影响, 甚至还会造成人员伤亡。因此, 完善高大空间建筑物的消防设施, 合理设计这些高大空间的火灾自动报警系统是十分必要的, 而且刻不容缓。
目前高大仓库有两种类型:一种是高架立体仓库,货物存放在立体货架内,完全是自动化操作,可以实现全自动的物资存取、对整个库存物资有很好的视野。但是,由于物资存放集中,包括存放了许多高价值的产品,单位面积上的价格指数很高。在出现意外火灾的情况下,一个接一个的货架和相互间隔较小的通道为火势的蔓延提供了非常有利的条件。狭小的通道也容易导致火灾时立体仓库的倒塌、火舌的飞舞和炽热火焰的热辐射将火灾传递到相邻的库区。另一种是彩钢板结构仓库(如下图2),此种仓库一般都比较高大、空旷,货物和设备比较多并且密度较大,仓库的管理人员较少。

这些仓库环境条件特殊、室内空间比例关系复杂,高度超过12米,又无法使用传统的点式烟雾报警器,只能用红外对射,但其中间不能有遮挡物,可仓库内有吊车,吊车上下来回工作肯定会遮挡,安装调试较复杂,而且红外对射灵敏度比感烟探头还低,一旦发生火灾,没有足够的时间去扑救。根据经验,在高大仓库中火灾发生的早期,烟雾和燃烧的气体并不是迅速地达到立体库的顶棚,而是停留在货架中、停留在货架之间的通道中。而FMST空气采样式烟雾预警系统可以垂直、水平同时布管,将停留在货架中、货架之间的烟雾和燃烧的气体主动抽进探测器内,通过激光探测将这些停留在火源附近的火警信息可以及时、迅速的传给消防主机及现场值班人员,可以及时采取措施消除火灾隐患。在每一个立体货架通道中,取样管道均配置在两个不同高度的层面中,从而可以在火灾苗头出现的第一时刻,就及时地将火灾信息确定下来,及时准确报警。如使用感烟探头或红外对射只能浓烟滚滚烟雾慢慢飘移到顶棚处才能报警,这就失去了救火的最佳时间,此时即使扑救及时,财产损失亦很严重。从以上可以看出FMST空气采样式火灾探测器,灵敏度比传统的探测器高将近千倍,采用主动抽气式的采样方式,能在人肉眼看不到烟时就能提前预警,即(提前1-2小时)能捕捉到火灾信号达到早期预警,这样能提前人为消灭火灾隐患,不需启动灭火设备。而传统火灾探测,灵敏度低探测方式被动即使报警也即出现明火,损失严重,且需启动灭火设备。

三.FMST系统特性
1、FMST型空气采样式感烟火灾探测器的工作原理
为了便于理解FMST早期火灾预警系统的设计、安装,首先必须对该系统的工作原理有一个直观的了解。
2 、FMST早期预警系统的组成
a、 气体采样管网的作用是采集被保护区域内的空气样本,采样管上设置采样孔,探测主机由于吸气泵的作用,管网内产生负压,形成一个稳定的气流,被保护区域内的空气样本被抽入采样孔。通过采样管网进入探测主机。
b、 探测主机对采集到的空气样本中的烟雾颗粒的浓度进行分析比较,当达到响应阈值时分级报警,同时发出联动控制信号。
3、激光同向散射技术的运用
在探测主机内,采集到的空气样本通过过滤器进入测量室(见图一),在测量室内特定的空间位置安装有测量光源(激光器)及光接收器。测量光源发出的光束照射到空气样本上,如果空气样本中有烟雾粒子存在。光束将产生散射,通过反光镜的折射,光接收器接收散射的光信号,根据光信号的强弱测量出空气样本中的烟雾粒子浓度,从而实现火灾监控的目的。激光同向散射技术目前是灵敏度最高的一项火灾探测实用的技术。其灵敏度可达到0.004%OBS/M,而点式感烟探测的一般为20%OBS/M。即可以将探测到物质阴燃阶段用微小烟雾粒子。
4、人工智能技术DI的应用
该系统与其它普通型吸气式感烟探测系统对环境进行15分钟简短识别后确定一个绝对灵敏度有着本质的区别。它的最大优点在于报警响应阈值是以预先设定的最低误报率为基本参数自动完成的。即人工智能专利系统24小时不间断监测被保护区域内空气环境的变化,并实时自动调整探测灵敏度(见图二),以达到最佳的探测效果。可看出即使使用了相同的报警参数,对于不同的监测环境其报警响应阈值的设定值仍然是不同的,从而说明了人工智能技术在该系统中的重要性,更加说明传统火灾探测系统与其智能化程度是无法比较的.
5、具有超强的网络功能
可以通过机器本身的RS232/RS485接口把99台范围以内的机器进行联网,实现集中监控。

四.系统组网
1.FMST系统具有超强的网络功能,可以通过FMST主机内的RS485接口,把99台范围以内的FMST主机连接到FMST管理机PC-LINK进行联网,实现集中监控。
2.FMST探测器在现场向仓储中心的传统消防控制盘输出二级报警(预警、火警)和故障的继电器为干接点信号,以便联动警铃、消防卷帘、消防广播、灭火设备等。
3.FMST探测器在现场可以单独完成自身的编程和显示,同时也可以在消防控制中心通过管理机PC-LINK在PC机上进行功能设置,或修改参数,功能设置参数达30项

我是 福莫斯特(上海)有限公司
专业从事早期火灾探测系统的技术服务与品牌推广,如大家有遇到类似大空间的场所设计问题.我可以帮助大家提供相关的设计 谨供参考.谢谢大家的支持.如需请联系 http://ctfhm.b2b.hc360.com
回复
hanqiangding@co163
2007年07月07日 09:53:28
15楼


如果级别不是很高要求的,就用红外对射吧,好像空气采样挺麻烦的。
回复
yuyan39096499
2007年07月07日 23:42:26
16楼
空气采样施工比较简单一点,只是在探测区域布设采样管就可以了.调试也及其简单.可能大家还是不太了解.国内很多大型空间都选用空采.尤其在仓库最多






回复
yuyan39096499
2007年07月07日 23:45:27
17楼
中华人民共和国公安部
关于推广应用独立式火灾
探测报警器等消防技术的通知
公消[2006]300号
各省、自治区、直辖市公安消防总队:
为贯彻落实《国务院关于进一步加强消防工作的意见》(国发[2006]第15号)提出的“坚持科技先行,依靠科技进步不断提升防火、灭火和救援能力”的要求,推进科技强警战略的实施,部局在总结前一阶段消防科技开发应用工作的基础上,决定在全国范围内推广应用一批先进适用的消防新技术、新成果,从而为增强社会防控火灾能力和提高消防部队灭火救援战斗力提供科技支撑。现将有关技术成果介绍如下:
1、独立式(家用)感烟火灾探测报警器。该探测报警器为独立工作的、可发出声光报警信号、以警告人们逃离火灾危险的火灾探测报警装置,使用干电池供电,不需其他控制设备和外接电源,具有安装简便、报警响应迅速、适用场所广泛、经济耐用等优点,特别是在夜间能够及时发现火灾并发出报警信号,提示人员逃离火场。其国家标准《独立式感烟火灾探测报警器》已报批。该探测报警器主要适于安装在现行国家消防技术规范尚未规定设置火灾自动报警系统的建筑和场所,如:集体宿舍、建筑工地工棚、家庭旅馆、小型餐饮场所、小型公共娱乐场所、小型商场等人员密集的建筑和场所。
据资料统计,大部分发达国家或通过制定法律规定,或通过广泛宣传,积极推广在居民家庭和小型企业等场所安装单点式火灾探测器。美国现已有 90%的住宅安装了火灾探测器,住宅火灾的伤亡人数已减少78%,英国也有79%的住宅安装了火灾探测器,住宅火灾的伤亡人数已下降了 72%。
2、高灵敏度吸气型感烟火灾探测报警系统。该系统可以在火灾形成前的超早期阶段(可见烟雾尚未出现时)即识别出潜在的火情,实现阶段性告警,有助于及时采取措施,防火灾于未然,为重要场所提供满足应用需要的、高灵敏度的超早期火灾探测报警的技术手段。其国家标准“特种火灾探测器”中的一部分“吸气式感烟火灾探测器”已完成报批稿。该火灾探测报警系统,主要适用于计算机中心、电力调度指挥中心、邮电通信枢纽、图文档案信息中心、文物古迹、核电站等重要单位和场所。
3、压缩空气A类泡沫灭火系统(CAFS)装置。该装置配有水枪、水炮和卷盘,可喷射水、混合液、干泡沫、湿泡沫等进行灭火和冷却保护,具有用水少、灭火效率高、射程远,隔热冷却效果好和灭火范围广等特点。不但可使用在小型消防车、水罐车、抢险救援车等车型上,也可作为单独系统独立使用。
各地要高度重视新技术的推广应用工作,积极协调有关部门,制定具体实施方案,加强对科技推广工作的指导、监督、检查、管理以及技术咨询服务工作,切实推动此项工作的开展。








公安部消防局
二〇〇六年七月二十一日















抄送:本局领导,各处、室。
公安部消防产品合格评定中心,各部属消防研究所。
在网上找到的共大家产考
回复
yuyan39096499
2007年07月07日 23:46:31
18楼



上 海 市 消 防 局 文 件

沪消〔2006〕303号


关于印发《上海市大型物流仓库
消防设计若干规定》的通知

各有关单位:
为了保障本市大型物流仓库的消防安全,根据国家有关法律法规和消防技术规范,我局专门制定了《上海市大型物流仓库消防设计若干规定》。现予以印发,请遵照执行。
此通知。

二○○六年九月五日

上海市大型物流仓库消防设计若干规定

一、一般规定
(一)本规定适用本市单层占地面积大于12000m2和多层占地面积大于9600m2的大型物流仓库(以下简称仓库)。
(二)仓库的功能为物品接收、分类、计量、包装、分拣、配送等,货物的中转周期不应大于7天。
(三)仓库的消防设计除应满足本规定的要求外,还应符合其他消防规范标准的要求。
二、建筑防火
(一)仓库的耐火等级不应低于二级,多层仓库的耐火等级应为一级。
钢结构仓库的承重钢构件耐火极限要求不应低于1.5h的,如采用防火涂料保护时应采用非膨胀型防火涂料。
(二)当仓库任一边长大于220m时,仓库首层应设置宽度不小于6m的防火分隔通道,且应满足下列要求:
1、通道两侧的分隔墙应为防火墙,且宜高出屋面0.5m。通道分隔墙上不宜开设门洞,如须在隔墙上开设门,应采用甲级防火门。
2、通道宜居中布置,通道之间的距离不宜大于150m。
3、通道内不得堆放物品,且应直通室外。
(三)单层仓库的防火分区建筑面积不应大于6000m2,多层仓库防火分区建筑面积不应大于4800m2。采用全自动立体仓储设备且建筑高度大于10.5m的仓库,其防火分区的面积可扩大一倍。
当防火分区建筑面积超过上述要求时,应进行性能化评估并组织专家论证。
(四)当防火分区进深大于120m或货架连续长度大于90m时(采用全自动立体仓储设备除外),应设置宽度不小于8m的室内防火分隔带,其顶部应设置可开启外窗,其面积不应小于分隔带面积的5%,且宜均匀布置。
(五)仓库内分类拆包、分拣、包装区域应与其他区域采取有效防火分隔,其防火分区面积和安全疏散出口数量、疏散距离可参照丙类生产厂房执行。
(六)仓库内不得储存火灾危险性为甲、乙类的物品,不得布置与仓库无关的办公用房等附属用房。
当在仓库内必须设置附属用房时,如铲车充电区、仓库管理办公区和其他辅助设备区等,应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不小于1.5h的楼板与其他部分完全分隔。附属用房门不宜直接开向仓库内。
三、灭火救援设施
(一)仓库周围应设置环形消防车道,其宽度不应小于6m。消防车道与仓库的距离不应小于5m,且不应大于15m。
(二)仓库的两个长边应设置灭火救援场地,其宽度不得小于10m。
(三)仓库每个防火分区外墙上应设置灭火救援窗口(或室外楼梯)。灭火救援窗口的设置应满足下列要求:
1、每个防火分区灭火救援窗口数量不应少于2个,并且宜布置在不同方向。
2、灭火救援窗口应正对货架或堆垛间的通道设置,其面积不应小于1.2㎡,且其宽度不应小于1.0m。
3、外墙上灭火救援窗口的间距不应大于20 m。
(四)多层仓库二层及以上各层应沿仓库长边设置灭火救援平台(或室外楼梯),平台的长度和宽度分别不应小于3m和1.5m,平台之间的水平间距不应大于40m,平台处必须设置灭火救援窗口。
四、消防设施
(一)仓库必须设有足够的消防水源。距仓库基地150m范围内的天然水源,应设置可靠的消防车取水设施。多层仓库应设置储水量不小于18m3的高位消防水箱。
(二)仓库必须设置稳高压消防给水系统。
(三)库区室外消火栓的间距不得大于80m,室内消火栓的间距不得大于50m,且应设置消防水喉。
(四)仓库内应设置自动喷水灭火系统全保护。货架内喷头与其他喷头的报警阀应分别设置。喷头布置应避开易熔采光带和屋顶排烟窗。
(五)仓库应设置有效的排水设施,每层应在踢脚线近楼板部位设置排水口。
(六)仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统。
(七)仓库应设置排烟设施,其排烟量设计应符合《建筑防排烟技术规程》的有关规定。当仓库建筑高度大于12m时,必须设置自动排烟窗。



主题词:消防 物流仓库 设计 处理意见 通知
上海市消防局办公室 2006年9月5日印发

回复
choyse
2007年07月11日 18:56:05
19楼
大空间的话,有两种选择,一种就是用红外对射。一种就是空气采样。相比之下,空气采样的精度高,红外对射的精度低;空气采样的价格高,红外对射的成本低。我们是厂家,如有其他疑问,请联系QQ631236125
回复
xalaohao2005
2007年10月15日 22:22:01
20楼
红外对射及空气采样均不合适,应采样双波段图像探测器及线型图像探测器二者结合的探测方式.
回复
laobawen-521
2009年06月19日 11:20:47
21楼
但近几年来高大空间建筑连续发生数起群死群伤的特大火灾事故, 消防设计满足不了高大空间建筑要求。尤其是目前众多的大型影剧院、会议展览中心、体育馆、高大仓库、纺织行业等, 其建筑结构特殊、防火分区过大, 设施复杂, 火灾隐患颇多。一旦发生火灾不能及早发现和有效扑救灭火, 这不仅给消防救援带来巨大的压力和困难, 同时也将造成巨大的经济损失和社会影响, 甚至还会造成人员伤亡。因此, 完善高大空间建筑物的消防设施, 合理设计这些高大空间的火灾自动报警系统是十分必要的, 而且刻不容缓。