如图:给水立管顶部加集气管为啥??

如图:给水立管顶部加集气管为啥??

1182234396156.jpg

免费打赏
水锤
2007年06月20日 09:12:14
2楼
排气,一般暖上才用这东西。没必要,设计院一般给设计个自动排气阀,防止产生气囊,这东西不太好,容易堵,让我给改成DN20球阀了
回复
somebody665
2007年06月20日 12:17:49
3楼


依据?
回复
icebergchao
2007年06月20日 12:31:11
4楼
应该是排气阀吧????
回复
小小法师
2007年06月20日 13:58:39
5楼
没设计过集气罐,要是我做会改成自动排气阀。
回复
水锤
2007年06月20日 14:27:04
6楼

人家写了,是集气罐。在《供热工程》教材上有这个的介绍
回复
水锤
2007年06月20日 14:28:55
7楼


什么依据?修改是因为自动排气阀在实际安装使用过程中,容易堵塞。
而在给水立管顶部加集气罐是闻所未闻,一般都是自动排气阀
回复
cillayfd
2007年06月21日 18:44:46
8楼
如果是热水,而且立管循环才会用自动排气阀
冷水根本不用,用了让人笑掉大牙

此外自动排气阀也不好用,经常水气一起往出跑,
回复
machao_760
2007年06月21日 19:47:40
9楼
给水立管上经常装自动排气阀啊,包括消防立管,见措施!
回复
水锤
2007年06月22日 10:18:04
10楼


排气阀不太好用是真的,但冷水上有时也加自动排气阀,防止产生气囊。比如:

设有延时自闭阀的蹲式大便器的楼房给水系统,如学校、旅馆、办公楼等,如果在给水管系统的最顶层设有自闭阀,最好在管系的最高点增设自动排气装置。因为给水用的延时自闭阀能很好地控制水流,但却不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气。系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气区。此时有人再按下延时自闭阀的按扭时,则压缩的空气会伴随着水流喷薄而出,常会将便器内的污物吹到地面以上,甚至溅到入厕者的衣物上。在管系的最高点设一个自动排气阀则可有效地解决这一问题。