最近在看一些施工图纸,多联机里的空调系统原理图我用绿色笔圈出来,不知道是什么意思,各位能给点指点吗?
最近在看一些施工图纸,多联机里的空调系统原理图我用绿色笔圈出来,不知道是什么意思,各位能给点指点吗?
12楼
谢谢这么多的热心同行学到很多东西,,对于CHINA8868上传的图片,我看了一下,,我想知道的是,你说的功率是机子的输入功率还是制冷功率啊?还有在分歧管之间的管径的大小是不是每个厂家都有提供相关的资料啊?
回复
13楼
哦,知道了,你那个分歧管选型是根据该分歧管以下的室内机的总容量来的
若该分歧管以下室内机功率8-12匹就选用MDV-BY101A,是吧。
谢谢!
回复
14楼
再请教下:图里标的φ28.6,φ18.7是一个供一个回吧,为什么两个不像水冷的供回一样大的,谢谢!
回复
15楼
是啊,他是一根气管一根液管,一般气管比液管大的,,没有水冷一样大是因为铜管里面走的是制冷剂,他的单位冷量比水还大,直接与空气热交换,效率比较高,所以不用那么大的管..水冷还有很大的冷量损失..
回复
16楼
我可以告诉你,美的厂的分歧管也是美的厂生产的,也是从别的分歧管生产的厂家拿货的。
只要管径大小一样。什么牌子都可以的
回复
17楼
无错的,我所说的就是制冷功率。。。、
管径大小是厂家定的,
多少匹到多少匹就用多大的管径是有说明的。比如:8-12匹就用Φ25,Φ12.7
回复