新建电厂厂用电保护定值由谁来整定计算?
ww-2004-ww
ww-2004-ww Lv.5
2007年06月19日 12:30:51
来自于电站工程
只看楼主

新建电厂厂用电保护定值由谁来整定计算?是设计院,还是业主,或调试单位或其他,计算人员需要什么资质?

新建电厂厂用电保护定值由谁来整定计算?是设计院,还是业主,或调试单位或其他,计算人员需要什么资质?
免费打赏
sunqing0822
2007年06月19日 17:41:06
2楼
厂用电什么定值?
如果是400V回路的话 直接根据负荷选择相应开关就行了 过流会自动脱扣的
厂变高压侧的话。。。要根据主接线的短路电流来整定,不过加上个FUR貌似就基本上解决了 而FUR的整定是厂家作的。。。
回复
lamp-wh
2007年06月23日 08:47:28
3楼
没记错的话就是设计院的事
不过现在的设计院只关那钱不知道做事
回复
f987654
2007年06月23日 19:36:28
4楼
线路由调度部门;厂内由设计院主导,保护厂家、工程建设部门协助。
回复
conghui0810
2007年06月30日 22:14:57
5楼
调度算,我刚跑完这个事情
回复
jiang8380
2007年07月02日 20:35:13
6楼
现在的电厂保护整定值,电厂为了省事,一般都是出钱叫外面有资质的单位计算了!!!!
我这边倒送电刚刚结束,整定值单两个月前拿到了,是南京国瑞计算的
回复
sxlfcao7802
2007年07月04日 09:23:39
7楼
与系统相关的由设备所属的调度部门计算,厂内的设计院或委托有资质的单位计算,也可以自己算,全当练习吧。毕业设计的时候你不是也搞过吗。至于你计算需要的系统容量等值,可以去调度部门索取。
回复
hnabv
2007年10月23日 19:18:41
8楼
厂用电部分应该由本单位计算!输送线路的定制由调度保护处算
回复

相关推荐

APP内打开