这样配电可以吗?小高层消防及照明系统
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年09月21日 18:19:14
只看楼主

谢谢指导

谢谢指导
7ba409daf42f494c0f2e.rar
20.3 KB
立即下载
设计走心
2004年09月21日 21:49:00
2楼
AP1主开关要注明剩余电流动作于报警,还有到机房的AT2的电缆偏小了,请再复
核一下。
AP1的Ijs=176.1A主开关整定180A,建议加大一级。