无负压设备
deep17
deep17 Lv.3
2007年06月19日 10:47:41
只看楼主

这里的无负压设备是指包括水泵,稳流罐、气压罐在内的吗?有无负压水泵这一名词存在么?某建筑为11层住宅,市政水压仅为0.25MPa,院里前辈建议我用两台无负压水泵提升水压,不设置稳流罐、气压罐,屋顶设置蓄水池(最高日用水量为18立方/日,蓄水池容积为18立方),由水池供水。请求大家给点意见,我看了一些资料,觉得无负压根本就不是单独水泵就能做得到的,想不明白

这里的无负压设备是指包括水泵,稳流罐、气压罐在内的吗?
有无负压水泵这一名词存在么?某建筑为11层住宅,市政水压仅为0.25MPa,院里前辈建议我用两台无负压水泵提升水压,不设置稳流罐、气压罐,屋顶设置蓄水池(最高日用水量为18立方/日,蓄水池容积为18立方),由水池供水。
请求大家给点意见,我看了一些资料,觉得无负压根本就不是单独水泵就能做得到的,想不明白
免费打赏
deep17
2007年06月19日 10:51:13
2楼
因地下泵房位置很小,放不下生活水箱,另外他将消防水箱和生活用水合用了,前辈说只要命名为蓄水箱就没有问题。
回复
hanyunsheng8786
2007年06月19日 17:22:17
3楼
无负压设备都是成套设备,没有单独的无负压水泵,看来你对无负压设备不是很了解阿。没有供水设备的厂家给你们设计院交流过吗,我原来做供水设备厂家的技术支持,我们一般的情况下会有信息员给你们联系帮你们选型。可以的话也会有技术支持的工程师到你们设计院里去交流给你们介绍产品的工作原理,以及优势。像你这个情况,用水量很少阿
无负压设备占地面积不会很大。
回复
hhhuanghu@co163
2008年05月24日 21:03:01
4楼
请求大家给点意见,我看了一些资料,觉得无负压根本就不是单独水泵就能做得到的,想不明白
回复
xy397
2008年05月24日 22:44:25
5楼

问题:
1 无负压水泵又叫保压泵(对水泵前端市政管网保压),目前市场上有。理论上说只要不对市政管产生负压就叫无负压。
2、 一般来说无负压设备或者管网叠压设备是一种成套设备,包括;水泵,稳流罐、气压罐、真空抑制器、成套附件、控制系统、远程监控系统等。
3、设计无负压设备一般和3楼说的差不多。如果想自行设计主要考虑以下几个参数:
(1) 系统扬程、系统流量、
(2)市政主干管至泵房的距离、管径、水表大小(主要计算市政供水流量、压降和水力损失)
(3) 市政压力在用水高峰时的最低压力
(4) 设备的选型;满足流量扬程的基础上(考虑水泵并联后的效率下降的问题),最大节能与最低投资的最优方
案。
4 就上述工程小时流量在:3立方/小时 最不力点所需压力(需要计算)设备系统扬程=最不利点所需压力-市政可实际利用压力。粗略估算一下;系统扬程0.55Mp,配泵扬程;45m 一用一备就ok了

以上仅供参考,需要计算方案的可电子邮件附上联系方式联系 XY397@163.COM
回复