循环式热泵 水箱的配置与控制
jkw021
jkw021 Lv.2
2007年06月19日 09:04:19
来自于热泵工程
只看楼主

空气源热泵,水箱到底这么配置? 光配一个大水箱? 用一大一小两个?(一个储水箱,一个循环水箱) 还是采用2个联通型水箱? 第一种控制类型:单一水箱 适用范围:小于 10 吨 用一个液位控制器控制补水,同时温控也控制补水。液位控制,落差不大的情况下,如高水位在2.0米(关闭补水),那么低水位在1.6米(低于1.6米开启补水),当温度低于50摄氏度的时候同样关闭补水。两个是必要因素。 热泵的开启依据为温控,当液位低于最低点时关闭热泵的运行,

空气源热泵,水箱到底这么配置?
光配一个大水箱?
用一大一小两个?(一个储水箱,一个循环水箱)
还是采用2个联通型水箱?
第一种控制类型:单一水箱
适用范围:小于 10 吨
用一个液位控制器控制补水,同时温控也控制补水。
液位控制,落差不大的情况下,如高水位在2.0米(关闭补水),那么低水位在1.6米(低于1.6米开启补水),当温度低于50摄氏度的时候同样关闭补水。两个是必要因素。
热泵的开启依据为温控,当液位低于最低点时关闭热泵的运行,
供水循环泵,可以设置 常开 状态,如果泵的功率比较大,那么可以采用定时开启或者温度控制开启。
优点:控制简单,造价低,故障低
缺点:不节能,不易利用峰谷电。

第二类控制:联通水箱
适用范围:小于 20 吨
水箱高度相同,一个为供水箱,一个为过度水箱,过度水箱的容积略小于供水箱,联通管管径大于等于供水管管径,水箱交叉使用(如图),使得供水箱的水温始终高于过度水箱。
优点:电控系统简单,出水温度稳定,
缺点:节能效果一般,

第三类控制:大小箱。
一个大的保温水箱,一个小的循环工作水箱。
适用范围:广泛
一个小的做工作水箱,一般采用总水量的10%—30%,热泵机组与小水箱循环加热,在达到设定温度时,在用泵打到大水箱中。始终保持大水箱的水温。
优点:出水温度稳定,使用方便,
缺点:控制系统很复杂,故障多;电敏元件多,老化跟换快;造价比较高。


图略,大家发表意见,提出更好的方法,你们一般采用哪种形式?
免费打赏
lihe134
2007年06月19日 13:32:37
2楼
水箱作为生活热水用?

如果是的话最好两个
回复
zzxiao
2007年08月01日 20:33:35
3楼
对于生活用水,只需用一个就行了,没必要用两个!
回复
mhsn1979
2007年08月02日 15:18:34
4楼
三种方式,对于节能和不节能说法的依据是什么?
回复
jkw021
2007年08月10日 16:45:15
5楼
保温水箱的保温性能,12小时的温降是多少呢?
1摄氏度?
2摄氏度?
过早生产了热水,夜晚几小时不使用,加上晚间气温不高,机组得cop自然不高,相对来说是不节能的。
回复
mhsn1979
2007年08月13日 11:07:33
6楼
同样的吨位,根据表面积,一只大水箱要比两只小水箱的热损失少。
回复

相关推荐

APP内打开