单相6Kw配电求助
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2004年09月21日 15:31:08
只看楼主

有些规范要求30A以上用三相电。有一户门市单相6Kw配电箱本人计划用DZ47-63/2P-32断路器作为进户开关,进户线采用BV500---3x10 FPC32.请高手指点可以吗?谢谢

有些规范要求30A以上用三相电。有一户门市单相6Kw配电箱本人计划用DZ47-63/2P-32断路器作为进户开关,进户线采用BV500---3x10 FPC32.请高手指点可以吗?谢谢
免费打赏
dalianxxm
2004年09月21日 15:39:26
2楼
可以
回复
城市雨滴
2004年09月21日 15:50:36
3楼
可以啊
回复
kool
2004年09月25日 11:43:51
4楼
可以么?6KW单相电流有近35A啊,用32的开关行么?
回复
poplhx
2004年09月25日 19:41:08
5楼
我觉得底商的电源还是用三相的为好
不知道他们将来增没装修的阿
回复
hiace
2004年09月25日 19:53:30
6楼
没什么特殊的话,单相够用了!
回复
wfzxz2000
2004年09月25日 20:14:09
7楼
单相电为什么用3*10的电缆。是为三相备用的话可还缺零线啊。
回复