现在搞一小区地板采暖,此小区住宅楼是错层,同一住户内错层高度差达到了1.6米,请教分集水器高度是不是安装在错层地面的最高处?分集水器是否可以暗装于墙内?虚心请教
现在搞一小区地板采暖,此小区住宅楼是错层,同一住户内错层高度差达到了1.6米,请教分集水器高度是不是安装在错层地面的最高处?分集水器是否可以暗装于墙内?
虚心请教
2楼
是的应该是在最高处,但是分水器尽量不要暗装以后清洗维修很不方便的.
各人认为大家探讨
回复
3楼
应该在不同的高度上分别安装一台分集水器
回复
4楼
l楼上的有道理
回复
5楼
再一个就是开发公司要求在外安装锁闭阀,这样不同的高度上分别安装一台分集
水器在施工上好处理吗?
分水器与管道放在客厅会很不好看的。放在厨房卫生间可明装?
回复
6楼
可以暗埋在地面里,锁闭阀安装不会受影响
回复
7楼
分水器可以安装在厨房橱柜、台盆、暗阁处,也可以在墙面开深20公分高80公分
的浅槽。外面作扇检修用的小门即可。
回复
8楼
楼上的有道理,分水器应该安装在不显眼处,暗埋最好
回复
9楼
可以安装在墙内~`但要注意的是:分水器和墙之间应有一定的距离这样就便于调
节和维修!`
回复
10楼
liuyijunyijun “现在搞一小区地板采暖,此小区住宅楼是错层,同一住户内错层高度差达到了1.6米,请教分集水器高度是不是安装在错层地面的最高处?分集水器是否可以暗装于墙内?”
回答:把分集水器安装在错层的最高处,错层的户型应该为双卫生间,那就应该把分集水器安装在错层的卫生间(分集水器供回水管上有跑风阀,可以放气,不会影响供热的效果,不会集气。)且应该暗装于卫生间墙内,一般留洞箱体尺寸为600*800(留洞尺寸根据分水器定大小)注意留洞箱体下地距错层地面为10CM尺寸,留洞上面应加过梁。锁闭阀应该安装在户外!应该放在热表与过滤器中间!再有不知道你们的住宅有没有设备间啊?如果有锁闭阀应放在设备间。最好是liuyijunyijun上传你们所施工的户型平面图。到时具体回答。等待图纸。
回复
11楼
liuyijunyijun 等待上传你们所施工的户型平面图.
回复