小弟想请问下, 比如08的风机盘管(假设风量中档时为800M3/H),采用400*160的风管,有两个出风口,怎么算出每个风口的出口风速(假设散流器的有效面积系数0.8)谢谢!
小弟想请问下, 比如08的风机盘管(假设风量中档时为800M3/H),采用400*160的风管,
有两个出风口,怎么算出每个风口的出口风速(假设散流器的有效面积系数0.8)
谢谢!
2楼
假设你取风口出风风速2m/s,那么就可以算出来鸟
:)
回复
3楼
已经有了风量以及风管尺寸,风量/风管截面积就可以了啊
按800的话就是,800/(0.4*0.6)/3600/2=1.74这是颈风速,面风速是1.74/0.8=2.2m/s
回复
4楼
你们有出风口的面积吗,如果没有,怎么算出口风速呢。
回复
5楼
3楼的请问,两个出风口就把风量除以2,实际中送风中可以保证风量平分吗,
如果主管上有分出8个支管,每个支管有一个出风口,
应该不可能第个出风口的风量都均匀吧
小弟不解,请各位老大们指教下.
回复
6楼
出风口的风管位置有铁皮挡板,可后期调节。玻璃钢及其他非金属风管就得加设铁皮调节板了。
回复
7楼
0.4×0.16吧 不是0.4×0.6
800/3600/(0.4×0.16)/2=1.74
回复
8楼
设置风量调节阀不就可以了.再说了.就是你用如何的计算方法计算准确了,施工等误差你能避免么.
回复
9楼
看错了,看成出风口面积了
回复
10楼
哦!谢谢大家了!
回复
11楼
其实风量当然不可能均匀,只是便于计算,大体误差不大,实际施工,使用过程中,你不可能很准确地确定每个风口的风量
回复