湿负荷较大 大家怎么处理?仅仅是露点送风吗?

湿负荷较大 大家怎么处理?
仅仅是露点送风吗?
免费打赏
twt_lc@co163
2007年06月18日 20:49:46
2楼
晕! 怎么是个马甲~~

自己顶一下
回复
twt_lc@co163
2007年06月19日 09:21:42
3楼
自己再顶! 来个明白人给说说呀~~~
回复
listenwy
2007年06月19日 09:36:38
4楼
我也有这个问题,热湿比在3500-4500kJ/kg左右,有没有什么好的较简单的办法?
回复
superzhu0718
2007年06月19日 11:49:35
5楼
进行除湿处理就可以满足要求了
回复
nky6666
2007年06月19日 13:28:25
6楼
一般是冷冻除湿,然后再热,也可以用转轮除湿
回复
twt_lc@co163
2007年06月19日 16:30:33
7楼
我们要怎么计算机组的除湿能力呢?
回复
oyrucun
2007年06月20日 12:55:08
8楼
吾明~~~路过~
回复
gongjiubing
2007年06月20日 13:40:18
9楼
当湿负荷太大时,热湿比线与露点线几乎平行,交点温度很低或者根本没交点
在商场、餐厅、剧场、游泳池等建筑内,经产碰到
这时候,可以采用露点送风,把室内设计状态点相对湿度提高
若舒适性空调,相对湿度就不必控制了
若真要控制,需要二次回风或再热!
回复
wjl760219
2007年06月20日 14:26:21
10楼
冷却,加热,同意楼上说法
回复
hvacman
2007年06月20日 16:58:05
11楼
我们要怎么计算机组的除湿能力呢?




查焓湿图啊 计算除湿量啊
回复