关于导线载流量和断路器额定电流,有的资料上说要满足1.25倍的要求而老同志则建议只要大于额定电流即可?到底应该怎么样,请大家指教!

关于导线载流量和断路器额定电流,有的资料上说要满足1.25倍的要求而老同志则建议只要大于额定电流即可?到底应该怎么样,请大家指教!

20049211095735877041.gif


20049211095735877170.gif

免费打赏
zychui-qz
2004年10月07日 12:55:22
12楼




主要是短路电流。1。25不过份。
回复
城市边缘
2004年10月07日 13:39:28
13楼
准确的说,是导线载流量》断路器的长延时脱扣器的整定电流,对微断和一些小
电流的塑壳来说,断路器的长延时脱扣器的整定电流等于断路器的额定电流,但
对于一些电流稍大的塑壳(只有一些厂家有)来说,断路器的长延时脱扣器的整
定电流可调,一般为断路器的额定电流的0.2~1倍,方便和导线的配合,节省投
资。
回复
城市边缘
2004年10月07日 13:43:21
14楼
主要是短路电流。1。25不过份。
兄弟搞错了吧,这里讨论的是过载保护。
回复
weilong243
2007年05月28日 11:36:32
15楼
 你们讨论的这个问题太有参考价值了;

偶做个总结发言:导线的允许载流量要稍微大于断路器的额定电流,对于可整定过流脱扣器参数的断路器,可考虑整定参数02-1之间,根据安全要求整定;

  呵呵,借花献佛啦
回复
a5889873
2007年05月28日 12:33:42
16楼
要考虑环境温度的
回复
chl619
2007年08月28日 12:49:01
17楼
2007年09月18日 09:25:59
18楼
偶做个总结发言:导线的允许载流量要稍微大于断路器的额定电流,对于可整定过流脱扣器参数的断路器,可考虑整定参数02-1之间,根据安全要求整定;


我觉得他说得对!
回复
prettywxk
2007年09月18日 09:47:28
19楼



我也觉得这个有理点,留点余地还是要的爸,不然稍微一过不就是跳了?
回复
sgp1966
2007年09月18日 15:03:43
20楼
关于导线载流量和断路器额定电流,要考虑短路保护的灵敏度,供电线路越长,电缆就要加大。
回复
ld927248
2007年09月20日 19:12:38
21楼
