天正暖通7.5如何加粗?可否向6.1那样单条加粗成PL?
天正暖通7.5如何加粗?
可否向6.1那样单条加粗成PL?
2楼
有“管线粗细gxcx”的命令,控制管线的显示,该命令无任何提示,自动切换粗、细两种显示方式!
暂时不可以单段管线加粗!
回复
3楼
要是画图到一半发现管线粗细设置错了怎么办?
假如应该0.6的画成0.35的了?
回复
4楼
天正菜单:设置/初始设置,找到管线设置,打开,把要改的线宽更改过来,
同时把对话框左下角的[强制修改本图已绘制管线]钩选上,即可
回复
5楼
直到了!
回复
6楼
又学了不少啊?
回复
7楼
系统图中的散热器不知能否加粗?
回复
8楼
41861766,做青岛最好的暖通空调群!
回复
9楼
目前软件系统图中的散热器等设备不能加粗,请问您实际出图时有加粗的必要嘛?
回复
10楼
?/
回复
11楼
哥们、有时琢磨一下、不要发这样的为题,奇诡,还有人回答!!!!!
回复