请教消防电梯计算的问题
linhai2k
linhai2k Lv.2
2012年11月01日 09:04:32
只看楼主

在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?

在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?
weiwei19870220
2012年11月01日 10:10:16
2楼
应该都要加。如你所说,消防电梯平时也要使用。当然,仅仅一台消防电梯不会太影响两边容量对比吧
回复
linhai2k
2012年11月01日 10:21:12
3楼
嗯,明白了。主要是这是个综合体,裙房,办公,酒店,公寓都有,所以消防电梯的负荷相对大了一些
回复
xc1060888906
2012年11月04日 23:26:04
4楼
这个得看是纯消防电梯还是消防电梯兼客梯的模式。
回复
kongzhuo12
2012年11月05日 08:54:49
5楼
消防负荷和重要负荷都需要算。
回复
老盖
2012年11月05日 09:12:49
6楼
余量大点好,毕竟发电机也只是在关键的时候才用。有可能永远都用不上(除了消防检查试验)
回复
huangshuicai
2012年11月07日 10:22:22
7楼
消防电梯消防的时候,其他非消防负荷要断电的,一路市电,一路消防(发电机),消防电梯算在消防负荷里面,没什么问题,选发电机是比较消防负荷和重要负荷谁比较大就选哪个吧?
回复