请教一下断路器脱扣器的一些疑问
liyuanqin
liyuanqin Lv.2
2012年10月31日 16:40:11
来自于断路器
只看楼主

暂以ABB断路器为例:1,塑壳断路器的漏电保护脱扣单元是可以附加的,那么接线时是不是可以从断路器后,漏电保护脱扣单元前引线呢?比如要给应急箱供电。2,TMD热磁脱扣器,热脱扣可调(0.7-1.0I),磁脱扣不可调;TMA均可调。其中热脱扣是不是长延时,用于过载保护,磁脱扣用于短延时或瞬时保护?磁脱扣不可调,是几倍的额定电流才动作?

暂以ABB断路器为例:
1,塑壳断路器的漏电保护脱扣单元是可以附加的,那么接线时是不是可以从断路器后,漏电保护脱扣单元前引线呢?比如要给应急箱供电。
2,TMD热磁脱扣器,热脱扣可调(0.7-1.0I),磁脱扣不可调;TMA均可调。
其中热脱扣是不是长延时,用于过载保护,磁脱扣用于短延时或瞬时保护?
磁脱扣不可调,是几倍的额定电流才动作?
免费打赏
iamcmh
2012年10月31日 17:30:21
2楼
你看一下ABB塑壳断路器的样本不就明白了,里面还有脱扣的曲线。
ABB的官方网站里就有样本下载。
回复
luochihua1980
2012年10月31日 17:42:54
3楼
1.是可以附件的,所以接应急箱的塑壳就不要漏电保护脱扣单元啊。
2.你说的对,热脱扣长延时,磁脱扣用于短延时或瞬时保护,磁脱扣有可调也有不可调的,不可调的一般为10~15倍(跟型号有关)。
回复