求助:蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体规范的问题
acdsee7
acdsee7 Lv.7
2007年06月17日 16:45:44
来自于砖混结构
只看楼主

在《砌体规范》10.1.8条中:“6度有8层房屋的构造措施,7度有7层房屋的构造措施。”另根据第10.1.10条 “砌体结构构件进行抗震设计时,房屋的总高度和层数、高宽比、结构体系、抗震横墙的间距、局部尺寸的限值、防震缝设置及结构构造措施,除本章规定者外均应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。”再查《砌体规范》第3.2.2条 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体抗剪强度设计值及条文说明可知,蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体抗剪强度设计值只有粘土砖的0.7倍。

在《砌体规范》10.1.8条中:“6度有8层房屋的构造措施,7度有7层房屋的构造措施。”另根据第10.1.10条 “砌体结构构件进行抗震设计时,房屋的总高度和层数、高宽比、结构体系、抗震横墙的间距、局部尺寸的限值、防震缝设置及结构构造措施,除本章规定者外均应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。”

再查《砌体规范》第3.2.2条 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体抗剪强度设计值及条文说明可知,蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体抗剪强度设计值只有粘土砖的0.7倍。

而在《建筑抗震设计规范》GB50011中第7.1.1条小注2“6、7度时采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的房屋,当砌体的抗剪强度不低于粘土砖砌体的70%时,房屋的层数应比粘土砖房屋减少一层,高度应减少3m,且钢筋混凝土构造柱应按增加一层的层数所对应的粘土砖房屋设置,其他要求可按粘土砖房屋的相应规定执行。”小注1 “本章中“普通砖、多孔砖、小砌块”即“烧结普通粘土砖、烧结多孔粘土砖、混凝土小型空心砌块”的简称。采用其他烧结砖、蒸压砖的砌体房屋,块体的材料性能应有可靠的试验数据;当砌体抗剪强度不低于粘土砖砌体时,可按本章粘土砖房屋的相应规定执行;”

综上6、7度时采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的房屋的最高层数只能是是7层、6层,那么为什么在《砌体规范》10.1.8条中还有:“6度有8层房屋的构造措施,7度有7层房屋的构造措施。”呢?难道是《砌体规范》第3.2.2条小注3“ 对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整;”的原因吗?难道当有可靠的试验数据时,表中强度设计值可以达到粘土砖砌体的100%以上吗?
免费打赏
acdsee7
2007年06月17日 16:52:11
2楼
另外我查了好多文献及资料,蒸压灰砂砖砌体的抗剪强度设计值较烧结普通砖砌体的抗剪强度有较大的降低,是不可能达到粘土砖抗剪强度的100%的,那么“6度有8层房屋的构造措施,7度有7层房屋的构造措施”就是多余的,对吗?
回复
215289886
2007年06月18日 15:21:58
3楼
我的理解是先满足抗震规范的要求,那么“6度有8层房屋的构造措施,7度有7层房屋的构造措施”就是多余的了
回复
mhtsmx
2008年12月29日 09:40:07
4楼
蒸压砖可用于底框吗?
回复
快乐结构
2009年07月13日 15:19:14
5楼
我的理解是先满足抗震规范的要求,那么“6度有8层房屋的构造措施,7度有7层房屋的构造措施”就是多余的了
回复

相关推荐

APP内打开