我公司用电力200KW,车间设备需要电力160KW。办公和空调需要40KW,请问选用什么电缆接入工厂呢?应该用什么方案呢?谢谢
我公司用电力200KW,车间设备需要电力160KW。办公和空调需要40KW,请问选用什么电缆接入工厂呢?应该用什么方案呢?谢谢
2楼
可用YJV22(4*240+1*50)埋地敷设到公司总配电箱处再作重复接地.从总配引出可用YJV22(4*185+1*50)埋地敷设到车间分配电箱.总配引出可用YJV22(4*35+1*25)埋地敷设办公和空调到分配电箱.
回复
3楼
非常感谢您的解答,请问到公司总配电处一定要用240的线吗?昨天有个装饰公司的说用185的,我不清楚这个是怎么计算的,您怎么联系呢?我在东莞,2001505@163.com
回复
4楼
另外YJV22 和BVV分别在哪里呢?
回复
5楼
回复