无功补偿需要电容器,当然离不开电容器的计算。自愈电容器的容量是否变小了?有没有谐波电流?最简单的办是钳一下电流,但电容器上又没有标注额定电流,要靠自己动手计算。我在网上看到,很多人对此不甚了解,更不知道其所以然,存在很多误区。所以,我想开展这方面的讨论,欢迎大家提出问题、参与讨论。我的第一个问题是:一单体电容,额定容量10千乏,额定电压400伏,其额定电流是多少?将这个电容器接在220电网上和接在400伏电网上,无功补偿容量相同吗?
(实际电压/额定电压)的平方再乘以额定容量就是实际的容量
回复
3楼
我觉得低压补偿电容器出厂标出了容量是10千乏,就象电容器的容量是10微法一样,与电压没有关系的。电容器的额定电压是提示大家不要连接高压,免得损坏。
回复
4楼
这个问题很简单,只要你会电工理论,画个图分析下,万变不离其宗。 实际算出来的数据就是最后的结果。
回复
5楼
在电容量不变的情况下,你看看电容器上一定会有个数据是电容量(uf),根据X=1/2πFC,算出容抗,然后根据I=U/X,算出电流。在C(电容量)一定情况下,电压不同,电流肯定不同,补偿的容量也不同
回复
6楼
我的第二个问题是:
有两个电容器组,额定容量都是30千乏,额定电压都是400伏,一个内部是三角形连接,一个是Y形连接,请问在端子上测试电流是相同还是不同?
回复
7楼
不管是三角形连接还是Y形连接,既然额定容量都是30千乏,就证明在端子上加了额定电压,输出的就是额定容量30,电流也是相同的,另外每相的电容量应该不同
回复
8楼
我刚刚在这个论坛上看到:
http://co.163.com/forum/content/880_363472_1.htm#r6980815
说是:
不考率谐波影响,三角形电容电流=相间容量x4.5;星形电容= 相地容量x2.6.
回复
9楼
第一个问题的答案是:
1。千乏是(无功)功率的单位,功率=电压×电流。所以:
一单体电容,额定容量10千乏,额定电压400伏,其额定电流=额定容量/额定电压=10×1000/400=25(安)
2。由于一个电容器的容抗在50赫兹时是个常数。所以我们先要计算出电容器的容抗来。
电容器的容抗=额定电压/额定电流=400/25=16(欧)
在220伏电网上:
无功补偿容量=实际电压的平方除以容抗=220×220/16=3.025千乏。
所以将这个电容器接在220电网上无功补偿容量变小了很多。
应该说,2楼,4楼,5楼几位朋友都说对了。
如果有人还不是很清楚的话,我劝他将这个电容器当作一个30千瓦的灯泡来计算便会明白。(不过注意:不考虑有谐波)理解了单体电容的计算,对电容器组的计算应该有所帮助吧。
既然很多人看过帖子,为什么不留点什么呢?没有把握猜一下也好啊,说明你也动过脑筋了呀。谢谢大家参与。
回复
10楼
我对计算不怎么样,但根据“黑箱原理”我认定这黑箱里我们甭管他是三角形还是Y形,只要额定电压、额定容量相同,电流肯定相同。因为电容器的容量不就是功率吗,功率相同、电压相同,电流还不相同吗?支持我的请投我一票。
回复
11楼
总感觉不对啊!
再想想....
回复