不知道有没有人在高层施工中,用地泵打过地暖的面层。 高层浇筑地面时混凝土坍落度高,是不是容易造成地暖上浮(地暖管固定在挤塑板上)。有没有好的解决办法,求指教。谢谢了。
不知道有没有人在高层施工中,用地泵打过地暖的面层。 高层浇筑地面时混凝土坍落度高,是不是容易造成地暖上浮(地暖管固定在挤塑板上)。有没有好的解决办法,求指教。谢谢了。
2楼
只要固定好地热管线,再加上施工仔细小心,这个问题不应该成为问题。
回复
3楼
有用地泵干的,还有用那种专门的地泵做的,管用卡子固定,苯板也用专门的钉子固定
回复
4楼
以前在山西大同用地泵打地暖地坪,隔热层用的不是苯板而是用发泡水泥,效果还可以,但如果混凝土坍落度大地暖管也容易起来,你可以要求工人将管子用钢丝绑扎后钉在楼板上,但卫生间、厨房禁止钉的,可以用砖压,等到终凝之前收面时取出
回复
5楼
地暖管 固定在挤塑板上的,挤塑板容易起来。不知道有没有好的方法解决此问题
回复
6楼
收到,谢谢。可以尝试一下。
回复
7楼
回复
8楼
工人想办法固定一下了。
这个,好象还真没统一的办法吧?
回复
9楼
地板说的很好!
回复
10楼
固定好就没问题。其实如果地暖的话,可以考虑采用现浇的泡沫混凝土,做地面垫层和保温层了。
回复
11楼
确实没很好的的办法,但泡沫板浮动的范围是很小的,不影响施工。边打混凝土,边从侧面就将水挤出了
回复