低压管结冰
jiandan9898
2007年06月15日 21:55:34
只看楼主

请交:5P主机运行正常.但低压管结冰.是否系统内有空气?谢谢............

请交:5P主机运行正常.但低压管结冰.是否系统内有空气?谢谢............
免费打赏
荣昌制冷
2007年06月16日 05:52:26
2楼
系统氟量过多或过少,内风机风力过小,蒸发器过脏,过滤网堵塞等都会造成低压管结霜。
回复
ruyilyf
2007年06月16日 13:03:09
3楼
quote]以下是引用rczl在2007-06-16 05:52:26.0发表的内容:
系统氟量过多或过少,内风机风力过小,蒸发器过脏,过滤网堵塞等都会造成低压管结霜。
应该是这样的,[
回复
nitsu
2007年06月16日 16:59:32
4楼
上面说的已经很清楚了,和系统有水分引起堵塞有可能,但基本没概率!所以应着重检查上面所说的内容!建议先检查室内空气过滤网!因为这个是最常见也是最容易处理的一个故障!
回复
zdbbaby
2007年06月17日 13:48:09
5楼
系统氟量过多或过少,内风机风力过小,蒸发器过脏,过滤网堵塞等都会造成低压管结霜。

请问一下:氟过少也会造成回气管结冰,是什么原因?
回复
killzx99
2007年06月18日 10:06:39
6楼
个人感觉
氟过多是蒸发器后结冰
氟过少是蒸发器前结冰
回复
nitsu
2007年06月18日 13:41:40
7楼

问的很精确!以前没注意!
氟过少只是有可能蒸发器入口结冰!如果是蒸发器出口,低压管,压缩机吸气腔等结冰,原因是制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,应该从载冷剂流量和温度以及氟的充注量过多等方面确定故障原因!
回复
荣昌制冷
2007年06月19日 06:05:01
8楼
空调出现的现象与其它制冷设备有所不同,当空调系统氟量过少时,蒸发压力较低,相应的温度也较低,在气温较低和连接管保温较好的情况下,其连接粗管(低压管)也会出现结霜现象,就连外机阀门也会结霜,这种现象也很常见。
回复
minhuicool
2007年06月20日 21:40:13
9楼
少弗时蒸发器会结霜,开时间长点就会蒸发器结霜过多就造成风速不够,也会造成低压管结冰。
回复
ljty582539770
2009年07月26日 22:50:15
10楼
先查低压压力过虑网脏
回复

相关推荐

APP内打开