六跃七的商住楼,底下两层为商业用房,是那种小开间的,上面是住宅。商业部分每个小开间的一二层是连通的。现在问题是1。这种商住楼要不要做消防 2。做的话如何做应该是个比较普遍的问题,还是想请教一下新版建规没有提商住楼的问题,但是条纹说明里有一句:4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。
现在问题是1。这种商住楼要不要做消防
2。做的话如何做
应该是个比较普遍的问题,还是想请教一下
新版建规没有提商住楼的问题,但是条纹说明里有一句:
4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。那我是不是可以理解为七层以下的带有商业网点的住宅就不用设消火栓了呢,但是又提到干式设置消火栓的方式,
我个人认为要么就设湿式的,要么就不设。
从安全角度考虑我还是想设消火栓的,但是也挺麻烦,一层我可以在外墙布置消火栓保证两股水柱灭火,
住宅部分可以在楼梯平台布双阀双出口消火栓,关键是二层每个小开间都是独立的,分的有MB多,即便是每个小
开间都布一个单栓也满足不了两股水柱的要求啊,神啊,哪位高手出来指点下吧,谢谢!