请教:室外消火栓的水量怎么计算?
lineng3495
lineng3495 Lv.2
2007年06月15日 00:48:41
只看楼主

我这个消防水池,储存水量600m3,为了不分格,我打算储存500m3.另外100m3水量,我想通过室外消火栓解决.室外消防水量是30L/S,设2个室外消火栓.这2个室外栓的水量怎么计算呢?需要通过流速和管径计算吗?这样计算似乎不对:15L/S*2个栓*3.6*2小时=216m3.谢谢指教.

我这个消防水池,储存水量600m3,为了不分格,我打算储存500m3.另外100m3水量,我想通过室外消火栓解决.

室外消防水量是30L/S,设2个室外消火栓.这2个室外栓的水量怎么计算呢?需要通过流速和管径计算吗?这样计算似乎不

对:15L/S*2个栓*3.6*2小时=216m3.谢谢指教.
免费打赏
jjplj
2007年06月15日 08:45:04
2楼
既然你的消防水池已经包括室外的消防水量,就不能减少的,本来就应该有室外消火拴,而且有数量,所以水池大小不能减小。为了不分隔就减小太没道理了,而且500以上都要分隔的。
回复
guoyiping1982
2007年06月15日 10:02:53
3楼
建规
8.6.2明确有规定,楼主上面的做法行不通.建意放弃.同意楼上关点..
回复