求教湿陷性黄土地区的室外给排水施工图
superman3838
2012年10月30日 11:06:39
只看楼主

最近要做一个西安的小区室外给排水施工图,但是本人是南方人。没画过湿陷性黄土地区的室外图纸。特来请教各位前辈。湿陷性黄土地区的室外给排水管线和普通地区有什么不同,一定要按照规范那样与建筑物保持一定距离还有要做管沟吗?做过的同行能截个图平面图(里面有排水和给水)我看看吗?最好是发一个类似的平面我学习一下。谢谢各位

2012年10月31日 11:39:54
2楼
管道基础需要处理! 
湿陷性黄土层的管道基础处理方法很多,常用的方法有素土或灰土垫层、砂或砂石垫层、强夯法、重锤夯实法、桩基础、预浸法等。
去现场也遇到过这个问题,施工方提出用片石回填30公分!不知可行否
回复
流泪的鱼
2012年10月31日 15:40:33
3楼
首先,要搞清楚湿陷性黄土与普通土的区别在哪里
然后,再针对不同做出相应处理意见
回复
superman3838
2012年10月31日 17:15:48
4楼
图纸的表示方法和一般的有什么区别?
可以发份通用施工说明给我吗?
回复
guimiriyan008
2012年10月31日 22:53:14
5楼
同没做过,希望能有更多知道意见。
回复
happyzqh
2012年11月01日 15:24:46
6楼
湿陷性黄土地区采用标准图集是S531-1-5
回复
happyzqh
2012年11月01日 15:29:08
7楼
《湿陷性规范》规定:室外管道宜布置在防护范围外,布置在防护范围内的地下管道,应简捷并缩短其长度。防护距离是防止建筑物地基受管道或水池等渗漏影响的最小距离,建筑物周围防护距离以内的区域称为防护范围。布置在防护范围内的管道均敷设在检漏管沟内。
回复
catte
2012年11月02日 11:06:11
8楼
哪个水侠上传个图纸学习下啊
回复
superman3838
2012年11月05日 16:48:44
9楼
那么就是所有管道都要做管沟?雨水口那些怎么办?阀门井那些需要吗?能上个图看看吗?截图局部也行
回复
一生为水
2017年08月04日 16:49:34
10楼
我也正好需要。。。。。。。。。。。。。
回复
听雨si
2017年08月05日 09:31:13
11楼
湿陷性感觉需要注意的就是给排水管道基础在填方范围外的部分采用特殊处理,比如30cm三七灰土和180度混凝土基础,因为填方范围内肯定不是湿陷性了
回复

相关推荐