在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。
在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。
2楼
图中的几个保护接地箱的接地线好像是共用一根,这种做法不太规范吧?
回复
3楼
期待高手解答
回复
4楼
不能共线,可以共一个接地端子形成等电位体。
回复
5楼
没见过这么做的,接地端子箱或等电位端子箱直接接在所在柱子钢筋上就可以了,整个柱网的接地体都是连在一起的,又何必多此一举呢。
回复
6楼
同意
回复
7楼
我觉得这种做法有两个 :
1、是单独的接地体,提供独立于建筑接地网的接地母线。
2、有些厂房内工艺设备需要很多接线点,而柱网的跨度无法满足,或者说需要的地方根本没有柱子,那么只能用这种方式了。
回复
8楼
说得正确。
回复
9楼
我个人认为原图中做法存在安全隐患,具体分析见下图
回复
10楼
期待大家参与讨论,互相学习
回复
11楼
是单独的接地体,提供独立于建筑接地网的接地母线
回复