多个保护接地箱接线问题
shyboy68
shyboy68 Lv.13
2012年10月30日 11:04:28
只看楼主

在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。

在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。
shyboy68
2012年10月30日 11:13:54
2楼
图中的几个保护接地箱的接地线好像是共用一根,这种做法不太规范吧? 1.jpg
回复
shyboy68
2012年10月31日 09:01:28
3楼
期待高手解答
回复
a252460685
2012年10月31日 09:25:26
4楼
不能共线,可以共一个接地端子形成等电位体。
回复
zzhspeed
2012年10月31日 11:05:49
5楼
没见过这么做的,接地端子箱或等电位端子箱直接接在所在柱子钢筋上就可以了,整个柱网的接地体都是连在一起的,又何必多此一举呢。
回复
老盖
2012年10月31日 11:40:43
6楼

同意
回复
wes8
2012年10月31日 14:05:13
7楼

我觉得这种做法有两个 :
1、是单独的接地体,提供独立于建筑接地网的接地母线。
2、有些厂房内工艺设备需要很多接线点,而柱网的跨度无法满足,或者说需要的地方根本没有柱子,那么只能用这种方式了。
回复
william19988
2012年10月31日 16:17:07
8楼

说得正确。
回复
shyboy68
2012年10月31日 17:01:48
9楼
我个人认为原图中做法存在安全隐患,具体分析见下图
回复
shyboy68
2012年10月31日 17:04:07
10楼
期待大家参与讨论,互相学习
回复
niswewei
2012年10月31日 21:21:12
11楼
是单独的接地体,提供独立于建筑接地网的接地母线