低压GCS柜进线电源AB是380V,BC是380V,AC是380V,ANBNCN是220V,AB对地是380V,C对地是0V,N对地是220V,为什么会出现这问题,假如C对地的话为什么相电压正常,求高手
低压GCS柜进线电源AB是380V,BC是380V,AC是380V,ANBNCN是220V,AB对地是380V,C对地是0V,N对地是220V,为什么会出现这问题,假如C对地的话为什么相电压正常,求高手
2楼
现在给三相异步电动机供电一切正常,为何出现这问题,N怎么会带电
回复
3楼
楼主出题考我们了!
三相平衡(全是380V————是楼主设计的,实际应该是400V)线电压正常,相电压(对N线)也正常,说明变压器工作正常,且三相四线的各线没错!!!
问题出现在“对地电压上”!对“地”电压哪来的?是变压器工作接地上形成的回路,N对“地”(实际应该是N与PE之间的电压)为220V!那么,要查N上的电哪来的?C相与“地”且为0,说明N上的电(压)是从C相来的!!!
C相的电位怎么跑到N上去了?不会吧,三相四线都正常啊?!只有一个答案,“地”有问题,肯定“地”接错了,“地”与三相四线的连接是在哪点上?不错,是变压器中性点的工作接地,它没接在中性点上,接到C相上去了!!!
大家说说,我分析的对不对,可以拍砖!但要说事,不伤感情。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-30 11:18 编辑 ]
回复
4楼
此题与GCS柜(或其他柜)无关,只是说N线为什么带电。
回复
5楼
回复
6楼
GCS柜里的N和PE排的接线归根结底都是一个点出来的,看配电系统的几种方式。楼主的问题烤人?ABC对N均220V,AB对地380V!而C对地为0V,N对地220V,可能C和地搭接而且地线在变压器中性点共接处脱落,N正常,AB正常,主要检查C和PE部分,C和PE为一体!
回复
7楼
帖子沉的很快,顶一次。
回复
8楼
这不是考题,是真的问题,我最后用一根线将N和其他线一短接,放了个炮,在去测N对地就好了,应该是N和C之间烧开了,反正现在都正常了
但怎么会这样不清楚
回复
9楼
没错,相电压时401V,厉害,
回复
10楼
变压器和低压柜是用母线桥连接的,地和N应该是通的,但为何c相接地了,还能正常呢,变压器不就出问题了吗