多层住宅,水表一层集中,立管用de32是否太小?
stbodhi
stbodhi Lv.3
2007年06月14日 17:35:14
只看楼主

6+1F住宅,由干管DN65分出12根De32的支管,水表井至管井底部的距离约为20m,最高层至地面差约为20m,这样从水表后要经过40m的De32的管才能到住户,然后接de25的支管走找平层至卫生间,和厨房。按照计算每户最大设计秒流量为0.52L/S,40m的de32的ppr水头损失约为0.028MPa。管中流速约为1m/s,从计算结果来说应该是没有问题的。但是支管从水表井至住户转弯较多。有没有做个这样工程的朋友,说一下施工后的效果如何?会不会管径太小,导致 出水有问题?

2007年06月14日 21:47:58
2楼
你都把沿称水头损失计算出来了,再加上局部损失和用水点自由水头看是多少?再请你核算一下供水压力够不够?该管径会不会太小,主要是你的供水压力有多大?如果有0.35MPa,不小。如果0.3MPa,勉强。如果0.25MPa,则不够。
回复
stbodhi
2007年06月15日 09:34:51
3楼
谢谢楼上的,据甲方提的资料,市政水压为0.4MPa。所以一二层还是减压供给的。虽然计算是通过的,但感觉这支管太长,且转弯较多,心里没底啊。不知道施工后的情况会怎么样。