热继电器电流选择问题
yzjing1557
yzjing1557 Lv.2
2004年09月18日 18:35:41
来自于继电保护
只看楼主

请教版主及各位:热继电器电流选择与电机额定电流的关系? 它的整定值又为多大?

请教版主及各位:热继电器电流选择与电机额定电流的关系?
它的整定值又为多大?
免费打赏
bigshoes
2004年09月18日 19:08:40
2楼
技术措施81页,有电动机保护、控制配合表。
回复
yukanlee
2004年09月18日 22:50:27
3楼
一般选0.9~1.05倍的电动机额定电流作为热继电器的整定值。
回复
zychui-qz
2004年09月19日 14:02:01
4楼
热继电器电流调节范围的中间值等于被保护电动机的额定工作电流。正常情
况下,热继电器具有避开起动电流影响的性能。
但要考虑保护对象的工作环境、负载性质、使用类别及电动机能力。
回复
yzjing1557
2004年09月21日 16:46:22
5楼
那按各楼的说法:我把整定值设为电机的额定电流,热继电器电流选为电机额定
电流的2倍不就行了?
回复
wysh
2004年09月21日 17:27:37
6楼
热继的整定范围各个厂家不完全相同,一般都有选型表.
具体调整4楼所说有道理
回复
tyq
2004年09月21日 17:36:09
7楼
1.25就OK
回复
nlb
2004年09月21日 19:12:16
8楼
现在的热继电器都有温度补偿,可直接按电机额定电流整定。
回复
yzjing1557
2004年09月28日 13:57:56
9楼
谢谢各楼!!
回复
yukanlee
2004年09月30日 15:37:46
11楼
不同意取1.2倍以上电机额定电流值。这样取值虽然不一定会使电机烧毁,但至少
会加速电机的绝缘老化。根据负载的性质不同比如粘度大等,我们在运行中也只
是按最大1.2倍整定的,而这也是根据工艺生产连续性的特点和要求并且确定电机
运行正常后才做的,有点“舍车保帅”的味道。

最省事的做法应该是:如NLB斑竹所说按电机额定电流整定,特殊情况运行中再做
调整。
回复
yukanlee
2004年09月30日 15:40:45
12楼
重复,请斑竹删除。