一直没想明白的一个问题:半封闭螺杆压缩机不适合用于低温吗?该机型主要活跃在高温区,空调居多。用于低温有什么不利的呢?忘各位大虾赐教。
一直没想明白的一个问题:半封闭螺杆压缩机不适合用于低温吗?该机型主要活跃在高温区,空调居多。用于低温有什么不利的呢?忘各位大虾赐教。
12楼
半封闭螺杆可以用底工况
回复
13楼
- 让我们用HANBELL公司的RC10机型来做个对比。当RC10运行在40/0度时,制冷量为83.7kW,输入功率为22.7kW;当运行在40/-35度时,制冷量为20.2kW,输入功率为16.4kW. 你可以看到电机至少小了一个规格。
- 排气口是否喷液要看不同的制造厂家了。这个情到各个厂家的网站上下载说明书去查找了。
- 低温带油分是有的。当我们制造盐水/乙二醇机组时通常带油分,而在配低温系统的时候通常不带油分,放在系统上。
回复
14楼
半封闭螺杆压缩机用于低温工况在工业冷冻里应用很广泛,但有一个运行极限,不同的厂家有不同的规定,具体的数据还要区分是专用机还是改型机,专用机一般较贵,除非蒸发温度低于-40℃,一般使用改型机。使用改型机时在系统上要注意:
1、排气温度控制
2、电机温度控制
3、配置二次油分,确定回油间隔和回油时间。
4、必要时配置油冷却器,防止油温太高,黏性太差和冷冻油碳化。
回复
15楼
我厂机器大家不妨看看
全套BITZER设备 75马力半封闭螺杆 运行在-40
设备配置 75马力半封闭螺杆1台 油分一台 水冷式油冷却器一个 水冷式冷凝器1个 储液器1个 吸气循环桶2个
油路上配备保护装置: 油液位报警器 温度感应器 过滤器 油流量计
回复
16楼
和开启压缩机相比,半封压缩机在低温情况下运行能耗大很多。从能源利用和运行费用上考虑是很不经济的。
大家有机会还是比较下压缩机的常年运行能耗吧。特别是中大型低温冷冻系统。
回复
17楼
看什么样型号的压缩机。有汉钟等。
回复
18楼
汉钟压机更换完机油3天后抱死------???郁闷,望各位大峡支招!!更换的机油为5油
回复
19楼
我调试过一台特灵RTHD机组,白天用来制冷就是7度工况.晚上用来制冷-6度工况.
从中我发现,制冷机组与制冰机组有如下区别:1\制冰的机组一定有油冷却系统.且油比制冷工况还要多.2\保温棉比较厚.3\水系统一定要加防冻液.4\电路方面要加装制冷模块.
回复
20楼
感谢各位的不吝赐教,看来半封闭在压缩机越做越大的同时,温度领域也是不断低温了。和开启有的一拼。