板式楼梯板厚的取值和挠度??
msw0317
msw0317 Lv.4
2007年06月14日 15:36:27
只看楼主

现有一水平投影长度为4500mm的楼梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain计算挠度却显示挠度不满足(小于L/200)??大家有什么看法??

现有一水平投影长度为4500mm的楼梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain计算挠度却显示挠度不满足(小于L/200)??大家有什么看法??
免费打赏
zqm731030
2007年06月16日 10:37:37
2楼
配筋加大应该挠度会满足要求,或板厚加大
回复
msw0317
2007年06月17日 16:39:06
3楼
谢谢!!加大配筋,然后一般取1/28Ln,挠度一般能满足要求。
回复
fyx644933014
2010年09月15日 14:05:43
4楼
板厚取值应该在(1/25-1/30)Ln 取值 (Ln为计算跨度),板厚在1/30斜长以内可不计算挠度和裂缝.
回复
guozfh
2010年09月15日 14:22:38
5楼
至少应取到h=170mm,板薄了,配筋也大啊。
回复
流觞物语
2011年03月22日 17:57:19
6楼
有没有MorGain破解版啊,给小弟传一份 497101208@qq.com
回复
戴维斯
2011年03月23日 08:07:00
7楼
板厚取板跨的1//25~1/30,板跨大了,应取上限啊,即:接近1/25的值。
回复
wangjiangen
2013年11月29日 11:06:48
8楼
我的板跨最大的为5360mm,然后按1/30也要取到板厚h=180mm。而我们单位的结构统一技措中说明,板厚可以取到230mm,底筋16@110?就想问问,板厚能取到多厚啊?原来我们领导说,板厚超过180mm需要做梁式楼梯而非板式的。可现在梁式的做不了……
回复
解艳华1218
2013年11月29日 12:30:36
9楼
考虑踏步刚度,挠度过得了
回复
liu2632668
2015年10月20日 09:00:23
10楼
谢谢~~~~~~~~
回复
冷月含糖
2015年10月20日 09:15:15
11楼
小手一抖,金币我有。
回复