现有一水平投影长度为4500mm的楼梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain计算挠度却显示挠度不满足(小于L/200)??大家有什么看法??
现有一水平投影长度为4500mm的楼梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain计算挠度却显示挠度不满足(小于L/200)??大家有什么看法??
2楼
配筋加大应该挠度会满足要求,或板厚加大
回复
3楼
谢谢!!加大配筋,然后一般取1/28Ln,挠度一般能满足要求。
回复
4楼
板厚取值应该在(1/25-1/30)Ln 取值 (Ln为计算跨度),板厚在1/30斜长以内可不计算挠度和裂缝.
回复
5楼
至少应取到h=170mm,板薄了,配筋也大啊。
回复
6楼
回复
7楼
板厚取板跨的1//25~1/30,板跨大了,应取上限啊,即:接近1/25的值。
回复
8楼
我的板跨最大的为5360mm,然后按1/30也要取到板厚h=180mm。而我们单位的结构统一技措中说明,板厚可以取到230mm,底筋16@110?就想问问,板厚能取到多厚啊?原来我们领导说,板厚超过180mm需要做梁式楼梯而非板式的。可现在梁式的做不了……
回复
9楼
考虑踏步刚度,挠度过得了