低压电缆选择问题
tielema
tielema Lv.2
2012年10月29日 20:18:18
只看楼主

200kVA 10/0.4 的变压器,变压器低压出口电缆图集上为何选择185mm²这么大的呢,看载流量有很大的裕度,是考虑电缆热稳定吗,哪位能指导下此种情况下如何校验。多谢!

200kVA 10/0.4 的变压器,变压器低压出口电缆图集上为何选择185mm²这么大的呢,看载流量有很大的裕度,是考虑电缆热稳定吗,哪位能指导下此种情况下如何校验。多谢!
免费打赏
pluliang
2012年10月30日 16:41:45
2楼
图集的规定是对的,200KVA变压器的低压额定电流在290A左右,图集考虑到变压器可能有超载运行的情况和用电负荷不平衡的情况而且考虑热稳定性选用185的电缆。
回复
pluliang
2012年10月30日 16:43:06
3楼
还有就是考虑到电缆的敷设方式不同。做到安全运行来考虑。
回复
soledad263
2012年10月31日 11:37:29
4楼
要考虑负荷,电缆截面积越大电压降就越低。如果负荷距离远,就只有加大电缆截面积。
回复
wtf_man000
2012年10月31日 11:58:07
5楼
10/0.4变压器额定电流计算
一次侧近似0.058*额定容量(KVA)
二次侧近似1.44*额定容量(KVA)