本人现正设计一个小区,小区内有三个地下车库,均为独立的,停车数量均不足150部,其中有个面积超过2000m2。《停车库、修车库、停车场防火规范》GB50067-97及《火灾自动报警及联动设计规范》均不要求设置火灾报警系统。但GB50067-97的8.2.5条有规定排烟防火阀的连锁关闭,这个怎么实现。另排烟风机怎么实现自动启动?谢谢各位!

2004年09月24日 11:32:23
12楼
不知道福建省有没有这方面的规定!
回复
dong_0520
2004年09月29日 16:45:24
13楼
同意6楼的做法。遇到问题,先找规范,规范是设计人的法律依据。
本工程为汽车库,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 中有
规定:“9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设
计规范》的规定执行。
采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车
库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。”
本工程中有排烟设施,应设火灾自动报警系统。
回复
yunyouseng
2007年01月14日 13:02:50
14楼
简单点看,大于2000平米的车库就一定要做自动报警了,因为有机械排烟设施.
顺便问下,这个2000平米指的是建筑面积吗?可不可以理解为去除地下建筑内楼梯,坡道,后的面积呢?