本人现正设计一个小区,小区内有三个地下车库,均为独立的,停车数量均不足150部,其中有个面积超过2000m2。《停车库、修车库、停车场防火规范》GB50067-97及《火灾自动报警及联动设计规范》均不要求设置火灾报警系统。但GB50067-97的8.2.5条有规定排烟防火阀的连锁关闭,这个怎么实现。另排烟风机怎么实现自动启动?谢谢各位!

2004年09月18日 22:08:20
2楼
我现在碰到了和你差不多的问题,也是小区地下车库,恳请高手指点?
回复
yhlhf
2004年09月19日 00:37:57
3楼
关注中,顶!!!
回复
唐龙
2004年09月19日 01:19:15
4楼
1。如建筑所注停车数接近150(如差20辆内),建议参照二类地下车库设火灾报
警。
2。所述8.2.5条文指的是排烟防火阀在烟气在280温度情况下能自行关闭,这
是由排烟防火阀上的弹簧和易熔金属片实现的,和报警系统的联动没关系。
3。如设有报警系统,排烟风机的自启动在探头报警后由系统联动转换至高速状
态排烟。如未设报警系统,各人做法不一,你可采用喷淋系统中的报警阀压力开
关和水流指示器用“与”门连接启动(或只用压力开关),和用喷淋泵及消火栓泵启
动柜中的转子主接触器的辅助触点启动。
4。建议提到规范条文时详列内容,毕竟看到你问题时不是每个人手头都有规范
的。
回复
wenysu
2004年09月19日 11:14:01
5楼
补充一下,本小区全部为多层建筑,由于市政条件较好,未设消防水泵。所以整个小区为设火灾自动报警系统。请问楼上还有其他解决方法吗?
回复
wenysu
2004年09月19日 11:25:18
6楼
GB50067-97 8.2.1:面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械
排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。


GB50067-97 8.2.5:排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管
上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时
能连续工作30min。
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械
式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾
自动报警系统。

9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》
的规定执行。

采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车
库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。


回复
唐龙
2004年09月20日 00:09:15
7楼
没有更好的办法了!
还是设报警吧,其实你这车库既然停车量近150,面积估计是超过4000M2了,防
火卷帘要设了,报警系统也就跑不了了。
顺便说一句,这本规范里是有自相矛盾的地方的!
回复
李兴龙机电科技
2004年09月22日 11:29:35
8楼
按规范要求,可不设计。
至于联动部分,或者选用一台联动型控制器,或自行设计二次回路。
我们院不管37-21,地下车库都设自动报警,我苦笑不得。
这方面的讨论请查询《建筑电气》2003第二期、2002第一期,你会有巨大收获!
回复
wenysu
2004年09月23日 08:54:16
9楼
请问8楼,您有二次回路吗,能不能发个给我,油箱;wenysu@163.com,谢谢!
回复
laixiu
2004年09月23日 14:45:21
10楼
谁有更好的答案,关注中…………
回复
zylz
2004年09月23日 17:01:58
11楼
浙江省建设厅、浙江省公安厅消防局发文:3类及以下地下车库当设置机械防烟系
统时,应设置自动报警系统。
各位参考执行吧!