菜鸟请教保护定值问题
xiaoyiakule
2012年10月29日 16:19:04
只看楼主

俺是一个配电室值班员,我们这里有两组出线供到别的地方:期中一组出线给的电流速断定值为15A,过流二断给的定值为5A,变比是30比5的,现请教问题:1 如跳闸时候保护装置上所抄得的电流是不是都是二次值,要乘以变比才算一次值吗?2为什么电流速断值给的才是15A,而电脑监控屏上显示15.XX还不跳闸,还是两个值不是一回事,请教高手,越详细越好~!

俺是一个配电室值班员,我们这里有两组出线供到别的地方:期中一组出线给的电流速断定值为15A,过流二断给的定值为5A,变比是30比5的,现请教问题:1 如跳闸时候保护装置上所抄得的电流是不是都是二次值,要乘以变比才算一次值吗?2为什么电流速断值给的才是15A,而电脑监控屏上显示15.XX还不跳闸,还是两个值不是一回事,请教高手,越详细越好~!
免费打赏
lingxuct
2012年10月29日 17:29:00
2楼
楼主所说的15A和5A是二次的值,显示的是通过保护装置已乘上变比的一次值。
回复
awy420
2012年10月29日 20:25:33
3楼
前面那个速断保护,过流一段定值15A,母线电流大于15*6=90A,在经过你设定的延时时间,(你这里一段可能是0秒)才会动作跳闸。 电脑上显示的是母线上现在实际的电流值
回复
xing1977
2012年11月01日 15:08:23
4楼
请你讲清楚是速断还是过流保护
回复
xyz13574548044
2012年11月03日 10:16:59
5楼

电脑监控屏显示的是一次电流,而给定的电流速断值为15A(这是二次侧电流),电流互感器变比为30/5=6,只有当一次侧为15*6=90A时才会动作(电脑监控屏显示90A)。
回复

相关推荐