菜鸟请教保护定值问题
xiaoyiakule
2012年10月29日 16:16:32
来自于继电保护
只看楼主

俺是一个配电室值班员,我们这里有两组出线供到别的地方:期中一组出线给的电流速断定值为15A,过流二断给的定值为5A,变比是30比5的,现请教问题:1 如跳闸时候保护装置上所抄得的电流是不是都是二次值,要乘以变比才算一次值吗?2为什么电流速断值给的才是15A,而电脑监控屏上显示15.XX还不跳闸,还是两个值不是一回事,请教高手,越详细越好~!

俺是一个配电室值班员,我们这里有两组出线供到别的地方:期中一组出线给的电流速断定值为15A,过流二断给的定值为5A,变比是30比5的,现请教问题:1 如跳闸时候保护装置上所抄得的电流是不是都是二次值,要乘以变比才算一次值吗?2为什么电流速断值给的才是15A,而电脑监控屏上显示15.XX还不跳闸,还是两个值不是一回事,请教高手,越详细越好~!
免费打赏
lingxuct
2012年10月29日 21:52:05
2楼
5A和15A肯定是二次电流,“电脑监控屏上显示15.XX还不跳闸”是二次电流经过监控系统换算成一次电流了。
回复
sang9988
2012年11月04日 12:34:18
3楼
路过学习中.....
回复
xughou
2012年11月05日 15:17:59
4楼
1、保护装置显示的确实为二次电流值;
2、监控画面显示的一般为一次电流值,则算到二次才2.5A,当然不会跳闸。
回复
zsphn6666
2013年04月15日 10:50:26
5楼
坚决同意楼上的解释。
回复

相关推荐

APP内打开