2楼
怎么算过低?怎么算过高?能否具体说明你的问题?一般你说的情况出现几率很小。
冷凝效果太好了,高压会过低;蒸发侧环境温度太高,容易导致低压高,但此时高的蒸发压力应该也不算过高。
回复
3楼
节流装置局部堵塞会有这样的效果
回复
4楼
阀片可能磨损了 建议拆检压缩机 测量一下阀片 曲轴 阀座 气环 油环 弹簧 等等
阀片出问题的机会比较大
如果你的压缩机有卸载机构,
那就可能你的压缩机可能上不了载,
如果是高压卸载的,请检查卸载继电器/卸载电池阀
如果是油压卸载的,请检查油泵/油泵轴/油滤网
回复
5楼
膨胀阀开度过大吧?
回复
6楼
压缩机吸排气串气了,石棉垫击穿或阀片漏气.
回复
7楼
还有一个原因就是你的压缩机可能上不了载,
如果是高压卸载的,请检查卸载继电器/卸载电池阀
如果是油压卸载的,请检查油泵/油泵轴/油滤网
回复
8楼
需要综合考虑,全面分析
正确判断,
可能性比较多。
回复