请教制冷循环中,高压过低,低压过高的原因
xh_04030246
2007年06月14日 10:36:41
来自于制冷技术
只看楼主

制冷循环中,高压过低,低压过高的原因

制冷循环中,高压过低,低压过高的原因
免费打赏
北冰洋
2007年06月14日 14:47:19
2楼
怎么算过低?怎么算过高?能否具体说明你的问题?一般你说的情况出现几率很小。
冷凝效果太好了,高压会过低;蒸发侧环境温度太高,容易导致低压高,但此时高的蒸发压力应该也不算过高。
回复
pqc921
2007年06月14日 22:11:40
3楼
节流装置局部堵塞会有这样的效果
回复
ypcc
2007年06月14日 23:25:32
4楼
阀片可能磨损了 建议拆检压缩机 测量一下阀片 曲轴 阀座 气环 油环 弹簧 等等
阀片出问题的机会比较大

如果你的压缩机有卸载机构,
那就可能你的压缩机可能上不了载,
如果是高压卸载的,请检查卸载继电器/卸载电池阀
如果是油压卸载的,请检查油泵/油泵轴/油滤网

回复
shiquan945
2007年06月15日 12:41:30
5楼
膨胀阀开度过大吧?
回复
lisicong7001
2007年06月20日 11:39:11
6楼
压缩机吸排气串气了,石棉垫击穿或阀片漏气.
回复
ypcc
2007年06月20日 20:16:26
7楼
还有一个原因就是你的压缩机可能上不了载,
如果是高压卸载的,请检查卸载继电器/卸载电池阀
如果是油压卸载的,请检查油泵/油泵轴/油滤网
回复
ruyilyf
2007年06月21日 18:09:10
8楼
需要综合考虑,全面分析
正确判断,
可能性比较多。
回复