10kV双回架空线终端杆
gldonkey
gldonkey Lv.2
2007年06月14日 07:25:06
只看楼主

小弟正在做10kV双回架空线,拟采用上下两道横担的双三角形排列。不知道终端杆如何组装,其中起始杆为电缆直接经避雷器后出线,终端杆还需加装两组跌落式熔断器。希望各位朋友能指点一二,最好附图。谢谢!

小弟正在做10kV双回架空线,拟采用上下两道横担的双三角形排列。
不知道终端杆如何组装,其中起始杆为电缆直接经避雷器后出线,终端杆还需加装两组跌落式熔断器。
希望各位朋友能指点一二,最好附图。
谢谢!
免费打赏
xuan2281
2007年06月14日 17:43:10
2楼
1、建议双回电缆不要在同一基电杆引下(铁塔可以),有很多供电局有这个规定。可采用门型杆引下。

2、如果电缆是主干线电缆,建议不要用使用跌落式熔断器(令克),因为容性电流很大,导致开断时拉弧严重。

3、附图我用直线杆的改了一下,除了样式其它就不用看了,基本没改。令克担用80×8的角钢或[8的槽钢。
回复
hj751002
2007年10月28日 10:35:24
3楼
我的一个工程需拆迁一段10kV双回架空线路,用的是15m水泥杆,原回路安装形式为上下两道横担的双三角形排列,可我从来没做过这种.不知是采用的哪个图集.我拆迁的部分涉及到的是直线杆,和60~90度转角杆.请各位朋友帮帮忙,提供安装图,相关图集号也好呀.
回复