请懂的人进来看看,帮个忙
j15200359319
2012年10月29日 12:27:09
只看楼主

我是一个新人但我想学下,请大家帮忙分析下这些照片是什么东西它的作用什么的......

我是一个新人但我想学下,请大家帮忙分析下这些照片是什么东西它的作用什么的......

20121023256.jpg


20121023257.jpg


20121023256.jpg


20121023259.jpg


20121024268.jpg


20121024270.jpg


20121024272.jpg

免费打赏
atos1234
2012年10月30日 09:03:58
2楼
给个全面的照片啊,把整个电控箱的都拍下来,一个个拍这些元件,让人怎么看。
回复
xiao09xiao
2012年10月30日 13:14:37
3楼
-1KT1/2为时间继电器;
-1KV1/2应该是过/久压保护继电器;
-2QF为断路器;
中间无标识那张是接触器上的辅助触头组;
最后一张嘛,隔离开关吧
鉴定完毕~
回复
xiao09xiao
2012年10月30日 13:17:32
4楼
Sorry~,有遗漏:-T1看得不是很清,猜测应该是电箱恒温(防潮)加热器(目的是在天气寒冷时为保持箱内干燥而加热)
回复
wboy8759
2012年10月30日 21:29:31
5楼
统统都是ABB公司的低压电器。
回复
j15200359319
2012年10月31日 10:01:56
6楼
你好,问你个问题啊我们这个这种现象你帮忙分析下是什么东西在起作用啊。就是只要其中一段低压进线失电两段三级负荷同时跳闸。(前提是我们这是分段运行)我有急用帮帮忙啊
回复
wboy8759
2012年10月31日 10:11:38
7楼


看不明白说什么。上个主接线图吧。
没有母联自投?母联自投功能没调试好?
回复
j15200359319
2012年10月31日 10:28:06
8楼
有母联自投的。不是这是我们这变电所专门这样设计的
回复
j15200359319
2012年10月31日 10:31:34
9楼
我就是想知道这一原理是什么器件在起作用。这些东西是人家设计的,我们这只是维管人员