PKPM中如何用修改后的钢筋来验算薄弱层
工民建
工民建 Lv.7
2007年06月13日 22:48:04
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中框架柱修改配筋后(加大),如何用修改后的钢筋来验算薄弱层

PKPM中框架柱修改配筋后(加大),如何用修改后的钢筋来验算薄弱层
免费打赏
工民建
2007年06月14日 23:02:58
2楼
这个问题设计当中大家是怎么处理得到,框架结构PKPM计算出来的柱筋出施工图是怎么调整的,一般是加大配筋,使上下层钢筋易于施工,但规范上是等强带换,柱子多了带换不易操作,加大了就出现了上述问题,请大家谈谈你的高见
回复
工民建
2007年06月18日 18:47:29
3楼
寻求高手解答下啊 !!!急!急!急!!!!!!!!!!!!!!!
回复
工民建
2007年06月18日 23:20:00
4楼
没有人遇到过吗?????????????????????????
回复
工民建
2007年06月22日 23:30:17
5楼
我-----------顶--------------
回复
工民建
2007年07月15日 22:25:52
6楼
看样子真是没人这样做过?????????????????
回复
jianzhuxiehui
2007年07月17日 12:52:05
7楼
在我的印象中,好象薄弱层是和刚度有关系,和配筋没关系的吧,就算配筋对刚度有影响,那也是极其微小的。所以就不存在楼主所说的“用修改后的钢筋来验算薄弱层 ”
回复
工民建
2007年07月18日 23:31:28
8楼
规范上说,带换钢筋一定等强带换,不然要验算薄弱层,那么加大了钢筋是否是同样的问题呢
回复
yzr117
2007年10月18日 07:38:42
9楼
规范使用楼层屈服强度系数来判定薄弱层,若仅个别层的屈服强度系数小于0.5,则判定这些楼层为薄弱层,若各层均较大(0.5以上),则取最小的楼层和底层为薄弱层。
计算楼层屈服强度系数本身需用到构件的实际配筋和材料标准强度,pkpm计算该系数时使用其配筋结果(考虑适当的超配系数放大,但并非实际配筋结果)来计算,好像未提供修改后的结果来重新计算。但可以尝试从梁柱(主要是柱)的配筋放大系数调整来协调与实际配筋的吻合程度。