由三个单相电表组成一个三相电表作为进户电表使用,有这样的做法?
由三个单相电表组成一个三相电表作为进户电表使用,有这样的做法?
22楼
当然可以啊
回复
23楼
可以用三个单相表做为三相四线进户作计量使用,计量电度数是三只电表的读数相加。
回复
24楼
没按说明书接~~~
回复
25楼
??????
什么意思?那三个单相电是同一相?
回复
26楼
现在都是用三只单相表计量,用三相表不行,反正我们公司规定不能用三相表,全是三只单相表,不知道其他地方公司怎么规定的
回复
27楼
就是这样,我从事农电的,我们都是用三只表,这样分析数据和管理都才有根据,用三相不行,三相负荷没绝对平衡的,
回复
28楼
这种做法有点不太理解
回复
29楼
总之这样是绝对可行的,特别是用来收费的关口表,我局全是这种做法。我可以举一条例子:有一类农田排灌的用电,因为用电的季节性很强,而且相邻月用电量相差很多,加上计量装置安装位置条件恶劣。如果采用三相表,在一相损坏不能计量的情况下,抄表员是很难判断的。但采用三只单相电能表,基本上可以一目了然。近期我搞的农村配变低压计量箱,全部采用这种方式。
回复
30楼
根据电能计量原理这种用三只单向电能表,计量三相电能是可以的。计量的准确度也可以完全满足计量要求。我对29楼度观点不敢苟同,三相电能表是比较笼统的提法,主要是三相电能表分两元件和三元件两种类型,对于三相平衡负荷,用两元件的三相电能表就可以准确计量,对不平衡负荷就必须采用三元件三相电能表才能准确计量。
回复
31楼
用三只单相表当然没问题,只是有些麻烦
回复