一台30匹水冷柜机,两机头,其中一机头回气温度高,机头很热,通洗过水泡,检查冷媒两机头压力一样,蒸发器上下风量都差不多。不知如何解决,请各位高手支招,谢了。
一台30匹水冷柜机,两机头,其中一机头回气温度高,机头很热,通洗过水泡,检查冷媒两机头压力一样,蒸发器上下风量都差不多。不知如何解决,请各位高手支招,谢了。
2楼
"检查冷媒两机头压力一样,蒸发器上下风量都差不多"怎么也没看懂,是否是说两机头的吸排气压力都一样,充氟量一样,蒸发器工况一样?
若如此,机头热只能说明回气过热度太大,还是应该从限制回气过热度入手。
回复
3楼
在保证两台压缩机的进风量和进风温度差不多的前提下,如果压力不算太高,可以追加一点冷媒,如果无改善的话,可测量压缩机电流,怀疑压缩机本身问题!
回复
4楼
如果冷凝器出来加一条毛细管到压缩机回气管,这样冷却机头对压缩机有什么影响。如果太冷就把毛细管夹小点。
回复